Некоторые вопросы о фиксированной площади защиты от струй воды

2015-11-23View Original

Thread Content

Площадь защиты от сжиженного нефтяного газа с помощью постоянных распылителей: «Резервуары, находящиеся в радиусе 1,5 диаметра от горящего резервуара, учитываются как половина их общей площади поверхности». После включения постоянных распылителей орошается ли только половина площади поверхности соседнего резервуара или орошается вся его поверхность? Если все они будут открыты, объем воды в системе пожаротушения может оказаться недостаточным для удовлетворения потребностей в воде при тушении пожаров.
Reply #22015-11-24
Объем воды рассчитывается исходя из половины площади, и, конечно, при распылении будет работать только половина форсунок. Поэтому необходимо установить по меньшей мере два водопроводных трубопровода и регулирующие клапаны
Reply #32015-11-25
Да, я тоже так думаю. Похоже, в том, что мы делали раньше, была ошибка. Клапаны не установлены отдельно. При охлаждении с помощью распыления система работает на полную мощность, в результате чего объем воды в резервуаре для пожаротушения становится недостаточным, а способность к пополнению воды не соответствует этим потребностям. На месте тоже работает только половина?
Reply #42015-12-11
Для конфигурации с двумя клапанами и двумя трубами, расположенными в одну линию, а также для конфигурации с четырьмя клапанами и четырьмя трубами, расположенными в две линии, необходимо открывать клапаны в соответствии с типом трубы, в которой произошел пожар. На месте работы необходимо действовать в соответствии с проектными требованиями; в противном случае возникнет проблема недостаточного количества воды, о которой вы говорите
Reply #52015-12-15
Это слишком теоретизировано. В чрезвычайных ситуациях следует определять, как осуществить изоляцию и тушение огня, исходя из направления ветра, объема воды и интенсивности пламени, рассматривая каждый случай отдельно. Возможен дефицит воды, и это следует указать в плане чрезвычайных ситуаций. Оборудование для пожаротушения должно быть полностью в наличии
Reply #62015-12-22
Действительно, слишком много теории. Если действительно начнётся пожар, все устройства всё равно включатся. Если они включатся одновременно, воды определённо не хватит.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.