Разве загрузка и выгрузка под плавающей крышкой резервуара с внутренней плавающей крышкой очень опасна?

2015-11-25View Original

Thread Content

Разве загрузка и выгрузка под плавающей крышкой резервуара с внутренней плавающей крышкой очень опасна? Слышал, **есть какие-то обязательные правила? Можете дать какие-нибудь нормы или стандарты? Большое спасибо! Спасибо!
Reply #22015-11-25
Когда уровень жидкости находится ниже плавающей плиты, воздух смешивается с газом, идущим с течением жидкости. При накоплении статического электричества возникает риск взрыва
Reply #32015-11-25
Автор поста: Государственное управление по надзору за безопасностью издало десять запретов, строго запрещающих эксплуатацию оборудования и сооружений на складах нефти и газа в поврежденном состоянии. В десяти запретах, касающихся проблем пожарной безопасности и предотвращения взрывов на таких складах, четко указано: строго запрещается эксплуатация резервуаров с плавающим дном, при которой плавающая пластина опускается до дна. В правилах четко указано, что строго запрещается эксплуатация резервуаров для хранения нефти и газа при превышении температуры, давления или уровня жидкости, а также произвольная замена хранимого в них вещества ; Строго запрещается покидать место проведения работ при ручном отсечении воды, отсоединении резервуаров, загрузке и разгрузке транспортных средств на территории складов нефти и газа ; Строго запрещается закрывать предохранительные клапаны и клапаны отключения на действующих резервуарах для хранения нефти и газа, а также устанавливать заглушки в системах сброса давления ; Строго запрещается отключать системы сигнализации и интерлокуирования температуры, давления, уровня жидкости, а также горючих и токсичных газов на территории резервуаров с нефтью и газом ; Строго запрещается проводить работы с огнем на территории резервуаров с нефтью и газом или в ограниченных пространствах без проведения проверки на наличие газа и получения разрешения на выполнение работ ; Строго запрещается падение плавающего дна резервуара с внутренним плавающим дном во время его эксплуатации ; Строго запрещается вводить в резервуары для хранения нефти и газа или в трубопроводы, соединенные с ними, вещества неизвестного происхождения или способные к интенсивным реакциям ; Строго запрещается использовать в зонах хранения нефти и газа осветительные приборы, электрическое оборудование, инструменты и электронное оборудование, не соответствующие требованиям пожарной безопасности ; Строго запрещается допускать к работе на территории резервуаров с нефтью и газом лиц, не прошедших соответствующую подготовку, а также подрядчиков без необходимых квалификационных требований. Без разрешения на территорию резервуаров не допускаются автомобили и посторонние лица ; Строго запрещается эксплуатация оборудования и устройств на территории хранилищ нефти и газа в поврежденном состоянии или при наличии дефектов.
Reply #42015-11-25
Внутренние плиты обычно герметизируются с помощью азота. Разве вы этого не сделали? ,?
Reply #52016-07-20
При установке азотной заглушки необходимо учитывать, что плавающая платформа не может коснуться земли?
Reply #62016-07-20
При использовании азотной заглушки также необходимо учитывать, что плавающая плита не может касаться поверхности земли?
Reply #72016-07-20
При использовании азотной герметизации необходимо ли учитывать, что плавающая плита не может касаться поверхности земли? Я прочитал десять запретов; он боится появления газовой зоны, но нужно ли мне все еще учитывать фактор азотной герметизации?
Reply #82016-07-26
Необходимо соблюдать десять запретов. **Документы, изданные Главным управлением по надзору за безопасностью, должны выполняться; хотя все понимают, что опускание плавучего щита на землю не представляет опасности.
Reply #92018-07-26
В резервуарах всегда бывает моменты, когда содержимое из них сливается по требованию клиента или в связи с необходимостью проведения расчетов, и тогда, по-видимому, становится невозможным соблюдать положения документов Главного управления по надзору за безопасностью.
Reply #102018-07-26
В некоммерческих хранилищах, вероятно, всё проще. В коммерческих же хранилищах, как у нас, приходится постоянно отправлять товары по запросам клиентов, и это действительно сложно осуществить.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.