В логике SIS существуют такие варианты, как 3 из 2, 9 из 2, 10 из 2 и т. д. Как именно настроить выбор N из двух в конфигурации? Можно ли дать изображение? Схемы цепей, с помощью которых каждый производитель реализует функции выбора 3 из 2, 9 из 2 и 10 из 2, одинаковы? Кроме того, требуется, чтобы во время ремонта из 3 выбиралось 2, а из 2 — 1; из 9 выбиралось 2, а из 8 — 2; или из 6 выбиралось 1, а из 10 — 2, причем это должно приводить к тому, что из 9 выбирается 2, или из 6/7 выбирается 1. Таким образом, будут ли схемы, реализующие функции выбора 3 из 2, 9 из 2 и 10 из 2, одинаковыми? Каким именно он должен быть?
Последнее изменение в этом посте было сделано Hariky 25.11.2015 в 13:27. Значение 2oo3 превращается в 1oo2 при обслуживании таблички — это проблема с механизмом выхода. Обычно считается, что прибор, находящийся в режиме технического обслуживания, находится в неисправном состоянии. Функция переключателя обслуживания можно понимать как принудительное установление состояния прибора в режим неисправности. Акцент сделан на безопасности, а при обслуживании 9 вместо 2 становится 8 вместо 2 — это не механизм выхода. Функция выключателя обслуживания — принудительно возвращать состояние прибора в нормальное. Акцент сделан на доступности. Кроме того: 9 из 2 я никогда не видел в логической схеме моего SIS.
Метод очень прост: считается количество логических сигналов и оно сравнивается с двумя. Затем в качестве логического выхода берется значение, указывающее на то, превышает ли это число 2
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем mainsj 4 декабря 2015 года в 22:55. 1. Сначала необходимо определить, подает ли каждый сигнал сигнал тревоги (с использованием таких функциональных блоков, как «больше», «меньше» и т. д.). Также необходимо использовать переключатели для обхода, что упрощает техническое обслуживание и позволяет реализовать логику выбора одного из восьми вариантов. 2. N обработанных сигналов подключаются к входным контактам первого блока функций “NUMBITS” для подсчета количества “сигналов тревоги” среди этих N сигналов. В TRICON есть этот блок функций. (NUMBITS — это показатель количества логических «истинных» значений в наборе булевых величин); названия функциональных блоков у других производителей немного отличаются. 3. Подключите N переключателей обхода к входным контактам второго блока функций “NUMBITS” для подсчета количества обходов; выходом этого блока будет именно количество обходов. 4. Если количество обходных путей равно (EQ) 0 и количество сигналов тревоги больше или равно 2, то подается сигнал тревоги (если обходных путей нет, значение принимается как 2). 5. «Количество обходов» равно (EQ)1, и если (AND) «Количество сигналов тревоги» больше или равно 1, то подается сигнал тревоги (при одном обходе сигнала значение N равно 1). Функциональные блоки у разных производителей систем немного отличаются, подходы программистов тоже разны, но все функции можно реализовать. Наверное, картинки не нужны?
Для этого мне потребуется… Я могу дать вам блок упаковки HIMA с параметром N равным 2, включая внутреннюю логику