Как конкретно настроить N равным двум в конфигурации SIS?

2015-11-25View Original

Thread Content

В логике SIS существуют такие варианты, как 3 из 2, 9 из 2, 10 из 2 и т. д. Как именно настроить выбор N из двух в конфигурации? Можно ли дать изображение? Схемы цепей, с помощью которых каждый производитель реализует функции выбора 3 из 2, 9 из 2 и 10 из 2, одинаковы? Кроме того, требуется, чтобы во время ремонта из 3 выбиралось 2, а из 2 — 1; из 9 выбиралось 2, а из 8 — 2; или из 6 выбиралось 1, а из 10 — 2, причем это должно приводить к тому, что из 9 выбирается 2, или из 6/7 выбирается 1. Таким образом, будут ли схемы, реализующие функции выбора 3 из 2, 9 из 2 и 10 из 2, одинаковыми? Каким именно он должен быть?
Reply #22015-11-25
Последнее изменение в этом посте было сделано Hariky 25.11.2015 в 13:27. Значение 2oo3 превращается в 1oo2 при обслуживании таблички — это проблема с механизмом выхода. Обычно считается, что прибор, находящийся в режиме технического обслуживания, находится в неисправном состоянии. Функция переключателя обслуживания можно понимать как принудительное установление состояния прибора в режим неисправности. Акцент сделан на безопасности, а при обслуживании 9 вместо 2 становится 8 вместо 2 — это не механизм выхода. Функция выключателя обслуживания — принудительно возвращать состояние прибора в нормальное. Акцент сделан на доступности. Кроме того: 9 из 2 я никогда не видел в логической схеме моего SIS.
Reply #32015-11-25
Метод очень прост: считается количество логических сигналов и оно сравнивается с двумя. Затем в качестве логического выхода берется значение, указывающее на то, превышает ли это число 2
Reply #42015-12-04
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем mainsj 4 декабря 2015 года в 22:55. 1. Сначала необходимо определить, подает ли каждый сигнал сигнал тревоги (с использованием таких функциональных блоков, как «больше», «меньше» и т. д.). Также необходимо использовать переключатели для обхода, что упрощает техническое обслуживание и позволяет реализовать логику выбора одного из восьми вариантов. 2. N обработанных сигналов подключаются к входным контактам первого блока функций “NUMBITS” для подсчета количества “сигналов тревоги” среди этих N сигналов. В TRICON есть этот блок функций. (NUMBITS — это показатель количества логических «истинных» значений в наборе булевых величин); названия функциональных блоков у других производителей немного отличаются. 3. Подключите N переключателей обхода к входным контактам второго блока функций “NUMBITS” для подсчета количества обходов; выходом этого блока будет именно количество обходов. 4. Если количество обходных путей равно (EQ) 0 и количество сигналов тревоги больше или равно 2, то подается сигнал тревоги (если обходных путей нет, значение принимается как 2). 5. «Количество обходов» равно (EQ)1, и если (AND) «Количество сигналов тревоги» больше или равно 1, то подается сигнал тревоги (при одном обходе сигнала значение N равно 1). Функциональные блоки у разных производителей систем немного отличаются, подходы программистов тоже разны, но все функции можно реализовать. Наверное, картинки не нужны?
Reply #52015-12-06
Для этого мне потребуется… Я могу дать вам блок упаковки HIMA с параметром N равным 2, включая внутреннюю логику

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.