Thread Content
Быстрое включение/выключение регулирующего клапана (требуется время включения менее 100 мс, а время выключения также менее 100 мс). Для работы клапана необходимо соответствующее давление сигнального воздуха; нормальное давление сигнального воздуха составляет 7 кг/см². Возможно, потребуется установка буферного резервуара для сигнального воздуха. Быстрое включение/выключение клапана является требованием технологического процесса для достижения желаемого результата. Основным предпосылкой для быстрого открытия клапана является наличие достаточного количества и давления управляющего воздуха Давайте обсудим, нужно ли для таких клапанов добавлять резервуары сглаживания
Предпочтительно, чтобы диаметр труб или форсунок для подачи и выпуска газа был достаточно большим; в остальном речь идет о проблемах проектирования цилиндра.
Я думаю, что давление в 7 кг достаточно. На цилиндре должен быть указан допустимый уровень давления; достаточно просто увеличить диаметр трубки, по которой подается воздух к прибору
Скорость открытия и закрытия клапана не зависит от наличия баллона с газом. Баллон с газом связан со следующими вопросами: клапаны FC/FO, конструкция газовой системы, то ли исполнительный механизм является двухдействующим, то ли однодействующим, а также технологические и безопасностные требования. В большинстве случаев речь идет только о том, является ли устройство двухдействующим или однодействующим. Скорость открытия клапана зависит от следующих факторов: размер клапана и ход его движения, уровень давления и разница давлений, скорость действия привода, давление в источнике питания и т. д.
Давление 7 кг/см² достаточно; ключевым моментом является увеличение объема воздуха. Можно использовать пневматический ускоритель, который будет напрямую соединен с цилиндром клапана через трубку диаметром 1/2.
Установка буферного резервуара позволяет обеспечить нормальную работу приборов в случае недостаточного подачи газа. Необходимость установки следует определять в зависимости от условий использования и технологических требований. Хотя существуют более совершенные варианты, они увеличивают затраты и объем работ по техническому обслуживанию. Кроме того, баллоны с газом относятся к специальному оборудованию, поэтому их необходимо включать в систему управления таким оборудованием.
Неизвестно, знают ли все, что в системе Shell имеется фильтр пыли, на котором установлено 24 клапана для обратного дутья. Эти клапаны открываются и закрываются с определенной периодичностью; скорость их работы составляет менее 100 мс. Производитель требует установить для этих 24 клапанов буферный резервуар, в котором давление снижается с помощью высокого давления азота. Зачем нужен этот буферный резервуар?
Разве не достаточно просто установить клапан для фильтрации и снижения давления воздуха?