Thread Content
Есть небольшая нефтебаза, которая нуждается в автоматическом управлении. Он имеет несколько дистанционных указателей уровня жидкости, несколько запорных клапанов, а также функции сигнализации и отключения цепи. В этом случае мы не планируем создавать диспетчерскую. Я хочу установить локальную панель приборов, которую можно будет использовать на открытом воздухе, прямо рядом с нефтебазой. Как мне его использовать? Попросите совета
Основная причина в том, что на объекте негде построить диспетчерскую. То есть, если строится здание, есть требования к противопожарной дистанции. Если он устанавливается на открытом воздухе, такого требования нет.
Нет необходимости в диспетчерской, достаточно пульта управления. Конечно, можно рассмотреть взрывозащищенный ящик.
Взрывозащищенность не требуется. Вы можете сидеть за пределами взрывоопасной зоны. Вам просто нужно беспокоиться о проблемах дождя и коррозии на открытом воздухе.
Не волнуйтесь, найдите производителя, который четко объяснит ваши потребности и гарантирует ваше удовлетворение, но вы должны контролировать это самостоятельно. Теперь ты знаешь честность
Тогда почему вы все еще используете его? На первый взгляд кажется, что это обманывает инспекцию. Просто найдите производителя, который изготовит его.
Я проектная компания, и компания требует проверки.
Просто используйте ПЛК для прямого подключения к РСУ.