2016-09-25View Original

Thread Content

На месте установлен дифференциальный расходомер, измеряемым средством является пар, образующийся в процессе кипения; имеется конденсационный резервуар. Показания прибора постоянно колеблются, иногда даже становятся отрицательными. Прибор уже заменялся на новый, но колебания продолжаются. Трубопроводы не заблокированы, и нет никаких утечек. Пожалуйста, помогите определить, в чем заключается проблема
Reply #22016-09-25
Для измерения пара используется метод разницы давлений. Однако из-за большого количества факторов, влияющих на измерение разницы давлений, возникают проблемы с точностью и надежностью измерений, к тому же требуется значительный уровень технического обслуживания. Лучше использовать датчик расхода типа вихревой трубки. В настоящее время измерение расхода пара с помощью таких датчиков является очень надежным; к тому же у них широкий диапазон измерений и мало требуется к обслуживанию.
Reply #32016-09-26
Проверьте, полон ли резервуар для конденсата водой? Правильно ли установлен трубопровод для измерения давления? Едина ли высота установки двух конденсаторных баков? Засорены ли трубопроводы для передачи давления в котле конденсации посторонними предметами?
Reply #42016-09-26
Мы использовали датчики расхода с вихревыми струями, но они тоже не давали точных показаний.
Reply #52016-09-26
Какой у вас бренд датчиков вихревых токов? Обычно импортные продукты показывают неплохие результаты
Reply #62016-09-26
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем cqdfwy 26.09.2016 в 17:52: 1. Основано на естественном конденсировании жидкости в конденсационном резервуаре, из-за чего количество конденсата становится слишком малым; 2. В конденсационном резервуаре трубопроводов для измерения давления происходит испарение конденсата, причем объем испарения различается. Вышеупомянутые два фактора легко приводят к неточным измерениям. Поэтому необходимо своевременно использовать ручное введение конденсата, чтобы уровень конденсата в резервуарах для конденсата с положительным и отрицательным давлением на трансмиттере был одинаковым, что обеспечит точность измерений.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.