На месте установлен дифференциальный расходомер, измеряемым средством является пар, образующийся в процессе кипения; имеется конденсационный резервуар. Показания прибора постоянно колеблются, иногда даже становятся отрицательными. Прибор уже заменялся на новый, но колебания продолжаются. Трубопроводы не заблокированы, и нет никаких утечек. Пожалуйста, помогите определить, в чем заключается проблема
Для измерения пара используется метод разницы давлений. Однако из-за большого количества факторов, влияющих на измерение разницы давлений, возникают проблемы с точностью и надежностью измерений, к тому же требуется значительный уровень технического обслуживания. Лучше использовать датчик расхода типа вихревой трубки. В настоящее время измерение расхода пара с помощью таких датчиков является очень надежным; к тому же у них широкий диапазон измерений и мало требуется к обслуживанию.
Проверьте, полон ли резервуар для конденсата водой? Правильно ли установлен трубопровод для измерения давления? Едина ли высота установки двух конденсаторных баков? Засорены ли трубопроводы для передачи давления в котле конденсации посторонними предметами?
Мы использовали датчики расхода с вихревыми струями, но они тоже не давали точных показаний.
Какой у вас бренд датчиков вихревых токов? Обычно импортные продукты показывают неплохие результаты
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем cqdfwy 26.09.2016 в 17:52: 1. Основано на естественном конденсировании жидкости в конденсационном резервуаре, из-за чего количество конденсата становится слишком малым; 2. В конденсационном резервуаре трубопроводов для измерения давления происходит испарение конденсата, причем объем испарения различается. Вышеупомянутые два фактора легко приводят к неточным измерениям. Поэтому необходимо своевременно использовать ручное введение конденсата, чтобы уровень конденсата в резервуарах для конденсата с положительным и отрицательным давлением на трансмиттере был одинаковым, что обеспечит точность измерений.