Какой кабель необходим для насоса с изоляцией мощностью 65 кВт? Нужен ли кабель марки 95?

2015-11-30View Original

Thread Content

Какой кабель необходим для насоса с изоляцией мощностью 65 кВт? Нужен ли кабель марки 95?
Reply #22015-11-30
Смотря на расстояние: если оно небольшое, достаточно 50 квадратных метров, а если расстояние велико, может понадобиться более 95 квадратных метров.
Reply #32015-11-30
Предположим, что речь идет о двигателе на 380 В. Сначала вычислим номинальный ток: I = P / (1,732 * U * cosΦ) = 65 / (1,732 * 0,38 * 0,8) = 123,45 А. Согласно данным из специальных источников, пропускная способность провода сечением 50 квадратов составляет примерно 173 А при прокладке в воздухе. Учитывая условия окружающей среды, способ монтажа и расстояния между элементами цепи (падение напряжения) и т. д., обычно достаточно использовать провод сечением 50 квадратов; если же требуется большая пропускная способность, можно использовать провод сечением 70 квадратов. Конкретный диаметр провода вы должны определить исходя из реальных условий использования насоса на месте.
Reply #42015-12-01
Сопротивление линии R = показатель электрического сопротивления (для меди он составляет 1,75×10⁻⁸ Ом·м) * длина кабеля (м) / площадь поперечного сечения кабеля (м²). Падение напряжения на линии U = ток в линии I * сопротивление линии R. Рассчитайте это сами, обратите внимание на преобразование единиц измерения; площадь поперечного сечения 50 квадратных метров должна подойти.
Reply #52016-08-25
Расстояние определяет падение напряжения. Поскольку не указано расстояние передачи энергии на 380 В, трудно определить подходящий кабель. Обычно при коротком расстоянии используется кабель с мощностью 50 кв. мм, при более длинном расстоянии — 70 кв. мм. Если расстояние слишком велико, например, более 300 м, использование кабеля для передачи энергии на 380 В становится нерентабельным; лучше уменьшить расстояние, чтобы сократить затраты на кабели
Reply #62016-10-21
По вопросам насосов с экранированием добавьте меня в QQ: 79753774, чтобы обсудить подробнее.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.