Неинтеллектуальная регулировка позиционера

2015-12-02View Original

Thread Content

Позвольте мне задать вам вопрос. Есть ли у вас хороший опыт или хорошие методы ремонта этих неумных локаторов? Можете поделиться, иногда после настройки локатора настройка занимает много времени, и я не знаю, в чем проблема. Спасибо.
Reply #22015-12-03
1. На месте ли узел клапана. 2. Подходят ли аксессуары для клапанов и газопроводов. 3. Правильно ли выбран позиционер пневматического клапана. 4. Достаточно ли у вас личных знаний и опыта? 5. Есть ли у мастера какие-то секреты, о которых он вам не рассказал? (Ха-ха, мой хозяин тогда это спрятал. ) Личное мнение, только для справки.
Reply #32015-12-03
Сначала убедитесь, что на всем диапазоне хода нет мертвой зоны, а затем устанавливайте ее.; Во-вторых, убедитесь в отсутствии утечек в соединениях газопровода. ; В-третьих, различные части позиционера не повреждаются, например, из-за старения пружины, износа перегородки, износа сопла, утечки диафрагмы воздушной камеры и т. д. ; В-четвертых, нулевую точку и диапазон необходимо регулировать вместе. Это работа с опытом, и со временем вы наберетесь опыта. Фактически, иногда проблемы с клапаном также могут повлиять на позиционер, например, утечка мембраны, заедание штока клапана и т. д. ;
Reply #42015-12-03
Основные вопросы: Если постоянное отверстие заблокировано, не изменяйте случайно диапазон измерения. Еще раз проверьте, была ли заменена плата обратной связи после снятия позиционера. Отметьте это как следует. При снятии на месте необходимо промаркировать передаточную часть, соединяющую корпус клапана и позиционер.
Reply #52015-12-03
Необходимость замены платы обратной связи зависит от условий на объекте, то есть работает ли клапан положительного действия или только действия.
Reply #62015-12-04
В положении 50% рычаг обратной связи должен быть установлен горизонтально. Не знаете, с какой проблемой вы столкнулись? Что значит, что его нельзя настроить?
Reply #72015-12-04
В положении 50% рычаг обратной связи должен быть установлен горизонтально. Не знаете, с какой проблемой вы столкнулись? Что значит, что его нельзя настроить?
Reply #82015-12-04
Предварительные условия: 1. Клапан исправен, нулевое положение и диапазон отрегулированы правильно, в пределах полного диапазона хода нет мертвой зоны; клапан и принадлежности газопровода установлены правильно. 2. Позиционер клапана исправен. Установите позиционер клапана правильно: 1. Выберите длину рычага обратной связи стержня позиционера клапана в соответствии с размером хода клапана. 2. На 50 % хода клапана установите стержень обратной связи позиционера клапана в горизонтальное положение и зафиксируйте позиционер клапана. После того, как вышеизложенное будет выполнено, нулевое положение и диапазон позиционера клапана можно будет неоднократно регулировать в соответствии с требованиями.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.