Thread Content
В системах DCS, чтобы электронные устройства имели определенный эталонный потенциал, необходимо заземлить отрицательный полюс источника постоянного тока. Но в каких случаях источник постоянного тока следует оставить без заземления?
См. HG/T 20513-2014 «Стандарты проектирования заземления приборных систем» и SH/T 3081-2003 «Стандарты проектирования заземления приборов в нефтехимической промышленности»
В спецификациях нет никаких указаний относительно дизайна с возможностью подвеса; если я правильно помню, решение о необходимости такого подвеса принимается исходя из особенностей систем производителей DCS.
1. Если помехи от системы заземления слишком велики (имеются в виду электромагнитные токи в земле), то проще всего оставить её в воздухе. Например, в постоянном источнике питания SIEMENS PCS есть переключатель, с помощью которого можно выбрать режим «заземление» или «незаземленный». 2. Проводится проверка трансмиттеров и датчиков на месте на наличие состояний «открытая цепь/замкнутая цепь». Обычно для систем безопасности используется PLC; необходимо, чтобы контакты находились в состоянии разомкнутости. Кроме того, у источника питания 24 В DC должен быть установлен датчик для обнаружения замыкания. Создать полноценную систему воздушной подвески крайне сложно: достаточно одного контакта с землёй, и вся система «становится заземлённой». Система заземления довольно практична — заземление является вашей «опорой», но она должна быть надежной. @джиагуоюнь