Проблема заземления постоянного тока в системах DCS или PLC

2015-12-06View Original

Thread Content

В системах DCS, чтобы электронные устройства имели определенный эталонный потенциал, необходимо заземлить отрицательный полюс источника постоянного тока. Но в каких случаях источник постоянного тока следует оставить без заземления?
Reply #22015-12-06
См. HG/T 20513-2014 «Стандарты проектирования заземления приборных систем» и SH/T 3081-2003 «Стандарты проектирования заземления приборов в нефтехимической промышленности»
Reply #32015-12-07
В спецификациях нет никаких указаний относительно дизайна с возможностью подвеса; если я правильно помню, решение о необходимости такого подвеса принимается исходя из особенностей систем производителей DCS.
Reply #42015-12-07
1. Если помехи от системы заземления слишком велики (имеются в виду электромагнитные токи в земле), то проще всего оставить её в воздухе. Например, в постоянном источнике питания SIEMENS PCS есть переключатель, с помощью которого можно выбрать режим «заземление» или «незаземленный». 2. Проводится проверка трансмиттеров и датчиков на месте на наличие состояний «открытая цепь/замкнутая цепь». Обычно для систем безопасности используется PLC; необходимо, чтобы контакты находились в состоянии разомкнутости. Кроме того, у источника питания 24 В DC должен быть установлен датчик для обнаружения замыкания. Создать полноценную систему воздушной подвески крайне сложно: достаточно одного контакта с землёй, и вся система «становится заземлённой». Система заземления довольно практична — заземление является вашей «опорой», но она должна быть надежной. @джиагуоюнь

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.