Thread Content
В одном из установок нашего предприятия имеется котел для производства пара; в верхней части этого котла находится камера для накопления пара. Рабочее давление составляет 3,9 МПа, а температура – 275°C. Номинальное давление фланца – CL600. В настоящее время было обнаружено, что прокладка для люка котла повреждена (см. рисунок — винтовая прокладка). После анализа причин было установлено, что размер прокладки немного превышает размер люка котла; при установке прокладки снаружи внутрь произошла деформация прокладки из-за вмешательства человека, что и привело к её повреждению. Вероятно, именно эта деформация и стала причиной повреждения винтовой прокладки. В нашем предприятии в некоторых крышках котлов в качестве прокладок используются бумажно-фольгированные прокладки (то есть прокладки из асбесто-каучука). Согласно стандарту HG 20635 «Требования к выбору стальных фланцев, прокладок и крепежных элементов (американская система)», использование таких прокладок для котлов в нашем отделе не соответствует установленным требованиям. Однако во многих установках нашего предприятия котлы продолжают работать с использованием бумажно-фольгированных прокладок, и при этом не возникает никаких проблем. Я немного в замешательстве: из-за ограничений по размеру люков парового котла уплотнительные прокладки легко повреждаются при монтаже, а прокладки из бумажно-алюминиевой фольги не соответствуют стандартам. Пожалуйста, дайте советы — какие прокладки с подходящими характеристиками, материалом и стандартами выбрать? Спасибо! !
1. Рекомендуется отправить размеры фланца производителю прокладок для изготовления их в соответствии с чертежом. 2. Для нагрузок свыше 300 фунтов не рекомендуется использовать прокладки из пластин. Многие производители прокладок могут решить такие условия эксплуатации.
Использовать графитовую прокладку RSB из неметаллических прокладок
В общем, в ситуациях, о которых вы говорите, достаточно использовать бумажные асбестовые плиты толщиной 3–5 мм. Раньше именно такие плиты использовались в качестве прокладок для котлов, и это считалось нормальным. Перед использованием необходимо провести проверку на герметичность; если нет утечек, все в порядке. Теперь в котлах с остаточным теплом обязательно должны использоваться металлические уплотнительные прокладки.
Производители прокладок могут решить эту проблему, но из-за ограничений по размерам котла на месте установки придется согнуть прокладки, и это может привести к их повреждению
:Лол, если предоставить чертежи производителю прокладок, он сможет их изготовить. Мы поступим именно так
Давление и температура здесь довольно высоки; использование асбестовых прокладок здесь недопустимо. В конструкции этого люка есть некоторые проблемы (обычно здесь следует использовать эллиптический люк); Раз уж так, тогда используйте уплотнительные прокладки с внутренним кольцом или прокладки из гибкого графита
На самом деле для наших пользователей важен только результат использования — какой вариант оказывается более эффективным
Для этой зоны можно использовать только прокладки из гибких материалов, иначе их невозможно установить. Рекомендуется использовать прокладки из асбесто-каучука высокого давления модели XB450