У приборов с двухпроводной схемой питания напряжение составляет 24 В, а сигнал — 4–20 мА. Согласно формуле P=UI, мощность трансмиттера составляет от 0,096 Вт до 0,48 Вт. Так ли это? Кажется, слишком мало. Прошу совета от экспертов, спасибо!
Reply #22015-12-16
Мощность передатчика составляет всего столько.
Reply #32015-12-16
4~20 мА — это ток сигнала. Ток, потребляемый самим измерительным прибором, тоже добавляется к этим 4–20 мА? Я думаю, его следует добавить к 4–20 мА. Спрашиваю у экспертов?
Reply #42015-12-16
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем qugd 17.12.2015 в 10:01. Фактическая мощность трансмиттеров двухпроводной системы не рассчитывается простым умножением тока на напряжение. Это связано с тем, что максимальное напряжение питания таких приборов может достигать 32 В постоянного тока, а минимальное — менее 10 В постоянного тока. Максимальный ток же может превышать 22 мА. Мощность трансмиттеров в двухпроводной схеме остается практически постоянной, в то время как токовый выход можно рассматривать как усиленный выходной ток транзистора; при этом общая мощность транзистора также остается постоянной в определенных пределах. Питание 24 В постоянного тока — это напряжение при разомкнутой цепи, то есть напряжение при бесконечном сопротивлении между двумя контактами; его также называют номинальным напряжением. Когда трансмиттер в двухпроводной схеме подключается к цепи, его можно рассматривать как переменный резистор, при этом падение напряжения на этом резисторе составляет не 24 В постоянного тока. Если вы сомневаетесь, можете измерить это с помощью измерительных приборов. Для трансмиттеров в двухпроводной схеме мощность обычно составляет от 0,2 до 1 Вт, поскольку в цепи трансмиттера могут присутствовать другие резистивные нагрузки. Такие как сопротивление отбора проб, индикаторы и т. д. На рисунке ниже показана схема работы типового датчика давления. При питании от постоянного тока внутри прибора также присутствуют блоки, ответственные за преобразование напряжения питания, модуляцию и демодуляцию внутренних измерительных сигналов, усиление сигналов и отображение информации. http://www.sokyowh.com/uploads/allimg/140314/8-140314154GKP.jpg
Reply #52015-12-16
Нельзя считать так. Речь идет лишь о мощности, выдаваемой передатчиком, а также о энергозатратах на сбор данных с датчиков и на обработку информации с помощью DSP. Хотя эти затраты и не будут очень велики

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.