У 3 резервуаров совместная система азотного уплотнения (для предотвращения давления как в положительном, так и в отрицательном направлении), тогда почему в каждом из резервуаров на трубопроводах газообразной фазы установлены отдельные датчики давления? Чтобы было точнее, боюсь, что трубопроводы могут заблокироваться?
Последнее изменение в этом посте было сделано ylb913 21.12.2015 в 06:58: 1. Боязнь, что трубопровод от емкости с водой до емкости с уплотнителем может заблокироваться. 2. В нормальных условиях линии газофазы трех резервуаров соединяются перед резервуаром с водяным уплотнением; давление во всех трех резервуарах должно быть примерно одинаковым, либо иметь относительно стабильные отклонения и сходную тенденцию к изменению. Если один из отверстий для измерения давления заблокирован, это легко можно определить; это эквивалентно принципу «три — два». ——Кроме того, при засорении отверстия для измерения давления на манометре, в дни с ярким солнцем давление может резко повыситься. Это происходит потому, что пространство между местом засорения и манометром слишком мало, к тому же оно полностью находится под прямыми солнечными лучами, из-за чего температура значительно повышается. 3. При засорении трубопровода за резервуаром с водяным уплотнением (при закрытом способе сброса) несколько параметров давления будут изменяться согласно одной и той же тенденции. Также осуществляется сравнение между несколькими таблицами для принятия решения.