2015-12-24View Original

Thread Content

Как определяется давление за вентилем отвода воды? Например, у меня есть поток пара под давлением 0,4 Мпа; конденсат, образующийся после вентиля осушения, сбрасывается непосредственно на месте, то есть давление после вентиля остается равным атмосферному. Аналогично, у меня есть ещё один поток пара под давлением 0,8 ММпа; конденсат также сбрасывается непосредственно на месте. Значит, можно ли объединить трубопроводы, идущие после вентилей осушения в этих двух потоках пара?
Reply #22015-12-24
Если давление обратной пружины схоже, их можно объединить; если разница велика, то при меньшем давлении вытеснить его не удастся.
Reply #32015-12-24
Итак, как определяется обратное давление? Можно ли задать одинаковое обратное давление для всех вентилей с дегазацией?
Reply #42015-12-24
Способность водоотводного клапана к отводу воды зависит от разницы давлений: чем больше эта разница, тем больше объем воды, который может быть отведен. Другими словами, если разница давлений при проектировании слишком мала, то потребуется использовать очень крупный водоотводный клапан, что нецелесообразно; А если использовать замкнутую систему восстановления конденсата, то большая разница давлений будет влиять на последующую транспортировку конденсата; просто определите её в соответствии с последующей схемой
Reply #52015-12-24
Обратное давление определяется при проектировании технологической установки; именно давление на входе, обратное давление и количество воды, выделяющейся, определяют выбор вентиля для отвода воды. Посмотрев спецификации вентиля дренажа, можно определить примерный диапазон обратного давления.
Reply #62015-12-24
Это зависит от падения давления в трубопроводе с конденсатом за осушителем, а также от того, не содержит ли осушитель чрезмерное количество пара или не слишком высока ли температура отводимых газов, что приводит к интенсивной испарации при снижении давления При давлении пара 0,4 МПа и 0,8 МПа, когда теплоносный пар встречается с коллектором на станции управления гидроусадками, возникает такая ситуация. Даже 3 теплообеспечивающих дренажных трубы для пара под давлением 3,5 МПа также находятся рядом с ними. Но у нас тоже бывают моменты, когда возникают проблемы. В таких случаях необходимо использовать дренажные устройства с большим объемом выпуска воздуха; снижение температуры стекающей воды поможет решить проблему (сейчас мы в основном используем дренажные устройства из биметалла, у которых температура стекающей воды может регулироваться).
Reply #72015-12-24
Я только что высказался по этому вопросу: при одинаковом обратном давлении их теоретически можно объединить в одну общую трубу для возврата воды. Однако следует обратить внимание на две проблемы: одна — это проблемы с трубопроводами, а другая — выбор подходящего дренажного клапана. Как сказали выше, в случае возникновения проблем предлагается использовать дренажные клапаны с большим объемом расхода воздуха. На словах это кажется простым, но на практике это довольно сложная задача — проверять десятки или сотни дренажных клапанов по отдельности — это трудоемко. Вентили-гидроисолаторы венчурного типа, которые мы производим, не требуют замены и технического обслуживания в течение 10 лет, при этом у них низкий уровень утечек. Не подвержено влиянию обратного давления. Можно **сократить расходы на проверки, техническое обслуживание и замену на месте.
Reply #82018-03-13
Происходит ли сильная испарация за вентилем дренажа при слишком высокой температуре отработанных газов? Каковы должны быть значения скорости потока и падения давления в трубопроводах с двуфазным потоком газа и жидкости?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.