На заводе проводилась проверка давления воды во внешней трубке теплообменника: оно составляло 3,13 МПа. После поддержания этого давления в течение получаса оно снизилось примерно до 3,06 МПа. Объем внешней части трубки составляет 0,25 м³. Попробовал две модели — у обеих ситуация примерно такая же, на поверхности не видно признаков утечки. Хотел бы спросить у опытных мастеров: может быть, проблема в моем устройстве для поддержания давления, или же происходит утечка?
Посмотрите, возвращается ли вода в насос для испытаний под давлением, и подумайте, полон ли оборудование водой (есть ли там газ)? Объем такой маленький, что при малейшей утечке давление падает.
Возможно, внутри находится воздух; при сжатии температура воздуха повышается, а при сохранении давления температура падает, в результате чего давление также снижается. К тому же у обратного клапана есть утечки.
При подаче воды откройте пробку для выпуска воздуха в корпусной части для выпуска газов; Падение давления также может быть вызвано утечкой в трубопроводе от насоса повышения давления к теплообменнику.
На заводе проводилась проверка давления воды во внешней трубке теплообменника: оно составляло 3,13 МПа. После поддержания этого давления в течение получаса оно снизилось примерно до 3,06 МПа. Объем внешней части трубки составляет 0,25 м³. === Возможно, это также связано с влиянием температуры окружающей среды: если температура воды, используемой для испытаний под давлением, выше температуры окружающей среды, то может возникнуть подобное явление.