Thread Content
1. Как SOE фиксирует действия интерлокировки? Как реализована функция записи? 2. Что записывается? Речь идет о времени поступления/исчезновения сигналов DI и DO, о времени включения/выключения электромагнитных клапанов на месте, или о времени открытия/закрытия клапанов (сигналы с клапанов передаются через MICROSwitch)?
3. Что означают время начала и время окончания? Если сигнал отправляется мгновенно, почему существует интервал между временем его начала и окончания? 4. Перед номером записи указано E0204+номер прибора. Что означает E0204? Это значение кода? Автоматические измерительные приборы
Функция записи информации о взаимодействии элементов SOE
Функция SOE в SIS предназначена для анализа причин происшествий. SOE собирает и отображает время и события безопасности FCS.
Системы, используемые в разных местах, довольно различаются. Впервые слышу о такой системе
SOE является технологией, с помощью которой несколько производителей зарабатывают большие деньги; конкретные способы её реализации не разглашаются публично. Однако, хотя нам и не обязательно знать принципы его работы, важно понимать наши потребности, а именно — возможность отслеживания ситуации в случае аварии. Поскольку изменения обычных сигналов в системах DCS/PLC связаны с периодом сканирования программы, то есть с частотой отбора проб, значения внешних сигналов, получаемые с помощью традиционных методов и обычных карт, с высокой вероятностью не соответствуют их реальным значениям в момент возникновения. Или другими словами, хотя реальные моменты возникновения серии связанных между собой событий имеют определенную последовательность, традиционные методы не позволяют различить их, что объективно приводит к недостаточной точности. В результате становится невозможно определить, кто первым начал действие и кто спровоцировал действия другого, а значит, и невозможно выявить корень проблемы. Следовательно, можно предположить, что для реализации таких функций необходима способность немедленно сообщать о любых изменениях и делать это проактивно. Не нужно ждать, пока наступит его срок сканирования для проверки; в любой момент, как только происходит изменение, информация сразу передается на центральный сервер, где также фиксируется временная метка.
1. SOE от HIMA — это стороннее программное обеспечение WIZCON (которое также связано с программным обеспечением для управления от Endress+Hauser); переменные определяются на уровне управления и имеют временную метку (time stamp);
2. Содержимое записи SOE сначала представляет собой логическое значение, которое можно настроить;