HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Что касается последовательной записи SOE в Black Horse SIS, то каковы принципы записи и что именно записывается?

2015-12-29View Original

Thread Content

1. Как SOE фиксирует действия интерлокировки? Как реализована функция записи? 2. Что записывается? Речь идет о времени поступления/исчезновения сигналов DI и DO, о времени включения/выключения электромагнитных клапанов на месте, или о времени открытия/закрытия клапанов (сигналы с клапанов передаются через MICROSwitch)?
3. Что означают время начала и время окончания? Если сигнал отправляется мгновенно, почему существует интервал между временем его начала и окончания? 4. Перед номером записи указано E0204+номер прибора. Что означает E0204? Это значение кода? Автоматические измерительные приборы
Reply #22015-12-29
Функция записи информации о взаимодействии элементов SOE
Reply #32015-12-29
Функция SOE в SIS предназначена для анализа причин происшествий. SOE собирает и отображает время и события безопасности FCS.
Reply #42015-12-29
E0204=СОБЫТИЕ 0204
Reply #52018-02-08
Системы, используемые в разных местах, довольно различаются. Впервые слышу о такой системе
Reply #62018-02-09
SOE является технологией, с помощью которой несколько производителей зарабатывают большие деньги; конкретные способы её реализации не разглашаются публично. Однако, хотя нам и не обязательно знать принципы его работы, важно понимать наши потребности, а именно — возможность отслеживания ситуации в случае аварии. Поскольку изменения обычных сигналов в системах DCS/PLC связаны с периодом сканирования программы, то есть с частотой отбора проб, значения внешних сигналов, получаемые с помощью традиционных методов и обычных карт, с высокой вероятностью не соответствуют их реальным значениям в момент возникновения. Или другими словами, хотя реальные моменты возникновения серии связанных между собой событий имеют определенную последовательность, традиционные методы не позволяют различить их, что объективно приводит к недостаточной точности. В результате становится невозможно определить, кто первым начал действие и кто спровоцировал действия другого, а значит, и невозможно выявить корень проблемы. Следовательно, можно предположить, что для реализации таких функций необходима способность немедленно сообщать о любых изменениях и делать это проактивно. Не нужно ждать, пока наступит его срок сканирования для проверки; в любой момент, как только происходит изменение, информация сразу передается на центральный сервер, где также фиксируется временная метка.
Reply #72018-04-15
1. SOE от HIMA — это стороннее программное обеспечение WIZCON (которое также связано с программным обеспечением для управления от Endress+Hauser); переменные определяются на уровне управления и имеют временную метку (time stamp);
Reply #82018-04-15
2. Содержимое записи SOE сначала представляет собой логическое значение, которое можно настроить;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.