Thread Content
Для измерения массового расхода газа используется комбинация поршневых клапанов и датчиков разности давлений. Хочу узнать, можно ли с помощью диафрагмового клапана определить объемный расход, а затем в DCS преобразовать его в массовый расход? Или же прямо в датчике разницы давлений значение уже преобразуется в массовый расход, и его можно отображать непосредственно в DCS? Есть ли ещё какие-то способы?
Раз проблема уже решена, почему бы не поделиться способом решения? Тогда в следующий раз другие тоже будут знать, как это сделать. Как здорово! Взаимопомощь — вот что важно, хе-хе
Расчет с помощью отверстий может проводиться как для объемного, так и для массового расхода; разница заключается в плотности. В любом случае необходимо учитывать температуру и давление.
Вы измеряете стандартный объем. Пока среда не меняется, достаточно просто умножить стандартный объем на стандартную плотность (константу). Это можно сделать в программе DCS~~
Расходомер с дышащей пластиной: разница давлений, создаваемая дышащей пластиной, указывает на расход. К тому же, с помощью порового клапана измеряется массовый расход; в процессе использования массовый расход по необходимости преобразуется в другие виды расхода. Однако массовый расход, измеряемый с помощью проточных клапанов, определяется при условии постоянства температуры, давления, вязкости (числа Рейнольдса), а также энтальпии в термодинамике. Изменение этих параметров влияет на результаты измерений. Поэтому расходомеры с отверстной пластиной проектируются (рассчитываются) непосредственно исходя из условий эксплуатации. Когда условия работы меняются, и изменения достаточно значительны, необходимо пересчитать параметры отверстий в пробке ; Если изменения незначительны и можно на основе изменяющихся параметров определить изменения других параметров, то результаты измерений можно обработать, например, путем коррекции под влиянием температуры и давления.
Он измеряет именно массовый расход, преобразований не требуется! Массовый расход и разница давлений находятся в квадратичной зависимости!
Поровой клапан измеряет фактический объемный расход; для определения массового расхода необходимо учитывать температуру и давление.
Уже решено? ? Где ответ? ? ? ? …… Ещё кое-что: исходя из формулы расчёта расхода по разнице давлений, можно вычислить единицу измерения. Тогда достаточно будет посмотреть, является ли эта единица объёмом или массой……
Необходима компенсация температуры и давления. С использованием передатчика 3095 получается прямой показатель массового расхода.
Необходима компенсация температуры и давления. С использованием передатчика 3095 получается прямой показатель массового расхода.