HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

【Совместное обучение*】【Версия для систем отопления 20151230】

2015-12-30View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем hjztbwg 7 января 2016 года в 09:29. Высота промышленного здания составляет 15 м. Расчетная суммарная потребность в энергии для отопления конструкций здания зимой составляет 1500 кВт. Коэффициент теплопередачи через наружные окна равен 3,5 Вт/(м²·К). Какова же должна быть потеря тепла из-за проникновения холодного воздуха? Ответ: B (A) 375 кВт (B) 450 кВт (C) 525 кВт (D) 600 кВт
Reply #22015-12-30
Высота промышленного здания составляет 15 м. Расчетная суммарная потеря тепла через конструкции здания в зимний период составляет 1500 кВт. Коэффициент передачи тепла через наружные окна равен 3,5 Вт/(м²·К). Какова же должна быть величина потерь тепла из-за проникновения холодного воздуха? А (A) 375 кВт (Б) 450 кВт (В) 525 кВт (Г) 600 кВт
Reply #32015-12-30
Высота промышленного здания составляет 15 м. Расчетная суммарная потеря тепла через конструкции здания в зимний период составляет 1500 кВт. Коэффициент передачи тепла через наружные окна равен 3,5 Вт/(м²·К). Какова же должна быть величина потерь тепла из-за проникновения холодного воздуха? (B)450kw
Reply #42015-12-30
Высота промышленного здания составляет 15 м. Расчетная суммарная потеря тепла через конструкции здания в зимний период составляет 1500 кВт. Коэффициент передачи тепла через наружные окна равен 3,5 Вт/(м²·К). Какова же должна быть величина потерь тепла из-за проникновения холодного воздуха? (B) (A) 375 кВт (B) 450 кВт (C) 525 кВт (D) 600 кВт
Reply #52015-12-30
Ответ: B. Анализ: Согласно положениям стандарта «Тепловые нормы» D.0.4, количество тепла, уходящего из промышленных зданий в результате проникновения холодного воздуха через щели дверей и окон, можно оценить с использованием таблицы D.0.4. Коэффициент теплопередачи через наружные окна составляет 3,5 Вт/(м²·К). Согласно пункту 2.2.6 «Технических требований», речь идет о двухслойных окнах; поэтому проникновение холодного воздуха составляет 30% от общего объема теплопотерь. Объем проникновения холодного воздуха равен 1500*0,3 = 450 кВт
Reply #62015-12-30
B, двухслойное окно 1500*0,3=450 кВт

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.