Существуют ли отраслевые правила для ежедневного управления уровнем воды в котле?

2016-01-01View Original

Thread Content

Существуют ли отраслевые правила для ежедневного управления уровнем воды в котле?
Reply #22016-01-03
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем gjn1970 3 января 2016 года в 16:39. Что касается небольших установок, работающих при давлении ниже определенного значения, то можно использовать следующие рекомендации: 1. Уровнемер на основе стеклянной трубки. Принцип его работы такой же, как и у принципа используемого в коннекторах. Уровень воды, показываемый уровнемером, соответствует фактическому уровню воды в котле. В условиях нормальной работы клапаны для пара и воды открыты, а клапан для слива воды закрыт. Если не открывать клапан пара, а открыть только водный клапан, давление в котловой коробке будет выше, чем давление в стеклянной трубке. В результате уровень воды в стеклянной трубке будет выше, чем фактический уровень воды в котловой коробке, что приведет к возникновению ложного уровня воды. Если не открывать клапан с водой, а открыть только клапан с паром, то из-за постоянного конденсирования пара в стеклянной трубке накопится вода, что также приведёт к образованию ложного уровня воды. II. Двухцветный уровнемер
1. С использованием оптических принципов бесцветная вода и пар в уровнемере отображаются разными цветами (красным и зеленым), что позволяет четко видеть границу между водой и паром. Благодаря камере можно с большого расстояния точно определять уровень воды. 2. Использование и техническое обслуживание двухцветного уровнемера ① Двухцветный уровнемер является оптическим прибором; его строго запрещается сильно ударять. ②После установки дождитесь, пока уровнемер прогреется, прежде чем использовать. ③Новый уровнемер следует вымыть перед первым использованием. ④Если обнаружена утечка на уплотнительной поверхности уровнемера, необходимо затянуть винты, при этом прикладывать усилие равномерно и перекрестно. ⑤В зависимости от степени коррозии стекла оно заменяется, чтобы предотвратить внезапное разрушение из-за коррозии и возникновение аварий. ⑥Уплотнительные прокладки уровнемера и втулки клапанов со временем подвергаются износу, коррозии и старению, поэтому их необходимо регулярно заменять. III. Регулярный осмотр уровнемера ① Стекло должно постоянно оставаться чистым; если обнаруживается заметное загрязнение, и его невозможно очистить путем протирки, то стекло необходимо заменить. ②Если качество воды в котле хорошее, его можно регулярно промывать раз в неделю. ③Обратите внимание на рабочее состояние всех клапанов (клапаны для пара и воды должны быть открыты) ; Клапан сброса воды закрыт) для предотвращения образования ложного уровня воды. IV. Очистка уровнемера При очистке необходимо надеть защитные перчатки, не направлять лицо прямо на уровнемер и действовать медленно, чтобы стеклянная трубка не разбилась из-за резких перепадов температур и не причинила вреда. 1. Очистка уровнемера с стеклянной трубкой: ① Открыть водный кран. ② Закрыть водный кран, затем снова открыть его. ③ Закрыть кран для пара, затем снова открыть его. ④ Закрыть кран для слива воды.

2. Как запустить уровнемер с двухцветной трубкой после его очистки: ① Закрыть кран для пара и водного крана. ② Открыть водный кран, дать воде вытечь, затем закрыть кран для слива воды. ③ Немного приоткрыть водный кран и кран для пара. ④ Постепенно полностью открыть оба крана.

5. Замена стеклянной трубки уровнемера: ① Надеть защитную маску и перчатки. Сначала закрыть водный кран, затем кран для пара, чтобы избежать ожогов кипящей водой и паром. ②Аккуратно ослабьте верхнюю и нижнюю крышки, извлеките разбитую стеклянную трубку и удалите из канавки все лишние вещества. ③Установите новую стеклянную трубку вертикально и медленно затягивайте винты крышек сверху и снизу, но не слишком сильно, чтобы не препятствовать тепловому расширению стеклянной трубки. ④Немного откройте клапан пара для предварительного нагрева. Как только в трубе появится влага, откройте клапан слива. Затем слегка увеличьте открытие клапана пара, после чего постепенно закройте клапан слива. Полностью откройте клапан пара и клапан воды, чтобы уровнемер работал нормально. Для установок с давлением выше сверхвысокого, помимо вышеуказанных требований, должны соблюдаться следующие положения: 1. «Технические требования к системам измерения уровня воды в котельных башнях тепловых электростанций DRZ/T 01-2004» ; 2. **«Некоторые положения по настройке, монтажу и эксплуатации системы измерения уровня воды в котле электростанции», изданные электроэнергетической компанией».
Reply #32016-01-03
Спасибо. Есть ли ещё требования к уровнемерам с электрическими контактами и уровнемерам с дифференциальным давлением? Пожалуйста, дайте совет.
Reply #42016-01-03
1. «Технические требования к системе измерения уровня воды в котловом баке теплоэлектростанций с паровыми турбинами DRZ/T 01-2004»; 2. **«Некоторые положения по настройке, монтажу и эксплуатации системы измерения уровня воды в котле электростанции», изданные электроэнергетической компанией». В вышеуказанных положениях есть

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.