Thread Content
Шкаф 10кВПТ, неисправность: можно сразу после замены включить его в эксплуатацию?
Аха, сегодня в День национального праздника работаю сверхурочно, чтобы ответить этому пользователю! Шкаф 10 кВПТ вышел из строя; после замены его можно использовать в чрезвычайных ситуациях. Однако необходимо учитывать следующее: при отключении высоковольтного предохранителя на первичной стороне необходимо правильно оценить ситуацию и немедленно сообщить об этом. Следует также немедленно отключить автоматические устройства, прежде чем можно будет открыть разъединитель трансформатора напряжения (если таковой имеется). При необходимости можно снять предохранитель на вторичной цепи (или отключить малый выключатель трансформатора напряжения на вторичной цепи). После исключения неисправностей трансформатора напряжения были заменены перегоревшие высоковольтные предохранители, трансформатор напряжения снова введен в эксплуатацию, а после нормализации работы — включены автоматические устройства. В нормальных условиях трансформатор напряжения должен выходить из эксплуатации вместе с шиной. То есть, когда производится техническое обслуживание шин, трансформаторы напряжения также подвергаются техническому обслуживанию или переходят в режим холодного резерва ; Когда шина находится в режиме холодного ожидания, трансформатор напряжения должен быть переведен в рабочий режим. При выключении устройства сначала следует снять предохранитель на низковольтной стороне трансформатора напряжения или малый выключатель на вторичной обмотке трансформатора, чтобы предотвратить обратную зарядку.