Thread Content
Для чего нужен номер кабеля? Как определяются спецификации и длина защитной трубы? Как определить модель кабеля? Характеристики кабеля: например, 3*7*1.5 — это 3 кабеля по 7 жил с диаметром 1.5? Как же определяется количество жил в кабеле? Сотрудник офиса сказал мне, что разные типы корпусов также не работают. Так как же определить количество ядер? Как же определяется длина кабеля?
Простите, я всего лишь новичок, ничего не знаю. Нет учителя, который бы руководил. Можно только так, постепенно:':'(
...Боги, вы что, раздражаетесь от таких идиотских вопросов?
3*7*1,5 ? Таких кабелей нет. Ты не понимаешь, я тоже не понимаю.
Кажется, здесь число 7 следует заменить на 2 — так будет правильнее. Логарифм × количество жил × номинальная площадь поперечного сечения проводника. Рекомендую скачать руководство производителя по кабелям, там информация по этой теме приведена очень подробно.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем jujiangliu 6 января 2016 года в 16:54. Обозначение 3*7*1.5 означает, что в одном кабеле имеется 7 групп по 3 жилы; площадь поперечного сечения каждой жилы составляет 1,5 мм². Например, для трехжильных терморезисторов требуется кабель с 3 жилами в одной группе; 7 таких групп позволяют подключить 7 терморезисторов.
Это следует записать как 7*3*1,5
Теперь я понял: 7*2*1,5 — 7 штук, двухжильные, с площадью поперечного сечения 1,5
Большое спасибо! ! ! Спасибо