Thread Content

Описание проблемы следующее: датчик давления (4–20 мА) нормально функционировал в течение нескольких лет. Примерно месяц назад, при запуске насоса, данные, передаваемые на ПЛК и отображаемые на сенсорном экране, оказались завышенными — примерно в 1,5–2,0 раза. После остановки насоса данные возвращаются к нормальному состоянию. Поэтому он поднимается только при работе насоса; я подозреваю, что насос создает электромагнитные помехи. Я попробовал просто заземлить прибор, но это не помогло. Поэтому обращаюсь за помощью к всем. Спасибо.
Reply #22016-01-08
Заземление экранирования кабеля должно быть правильно выполнено.
Reply #32016-01-08
Проверьте, соответствует ли защитный слой сигнальных линий стандартам, а также насколько надежно осуществляется заземление
Reply #42016-01-08
К качеству кабелей я всё ещё отношусь с доверием, позже проверю, не был ли он повреждён при укладке, ведь большинство из них были закопаны, и существует вероятность проблем с экранированием.
Reply #52016-01-08
Мой преобразователь частоты находится в коробке управления PLC, далеко от датчика давления, так что, скорее всего, это не он создает помехи.
Reply #62016-01-08
Я больше всего хочу знать, каковы обычно причины таких внезапных помех
Reply #72016-01-08
Судя по описанной вами ситуации, проблема вызвана помехами от насоса. Проверьте, хорошо ли осуществляется заземление экранирования, а также убедитесь, что экранирующий слой остается непрерывным — от индикатора до DCS. Если необходимо отключить данный трансмиттер от работы, можно отсоединить заземление экранирования на стороне DCS, соединить экранирующий слой с любым из жил кабеля трансмиттера, а затем на месте проверить наличие замыкания.
Reply #82016-01-08
Последнее изменение в этом посте было сделано zxb1990 8.1.2016 в 17:37. Судя по описанной вами ситуации, возможно, что кабель прибора не способен противостоять помехам в процессе передачи сигнала. Также стоит проверить заземление сигнала прибора. Необходимо убедиться, что кабели, передающие эти сигналы, не проходят по одному и тому же кабельному маршруту или не находятся слишком близко друг к другу. Кроме того, повреждение изоляции кабеля прибора может снизить его способность противостоять помехам.
Reply #92016-01-08
У меня были похожие проблемы: на производственном цеху были частотные преобразователи и насосы. При запуске насоса значения выходного напряжения частотного преобразователя менялись, а при остановке насоса все возвращалось в норму. Окончательное решение: был подключен блок питания с преобразованием напряжения с 220 до 24 вольт, также был установлен изоляционный барьер, то есть элемент безопасности. В итоге проблема была успешно решена.
Reply #102016-01-09
При измерении давления в том или ином месте причиной может быть не электромагнитное помеха, а также наличие препятствий.
Reply #112016-01-09
У нас тоже ситуация примерно такая же: ПЛК управляет частотой инвертора, но установленная частота не соответствует значению сигнала 4–20 мА; значение выходного сигнала выше, чем установленная частота. После остановки насоса показатель 4 мА остается в норме. Раньше использовалось нормально

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.