Описание проблемы следующее: датчик давления (4–20 мА) нормально функционировал в течение нескольких лет. Примерно месяц назад, при запуске насоса, данные, передаваемые на ПЛК и отображаемые на сенсорном экране, оказались завышенными — примерно в 1,5–2,0 раза. После остановки насоса данные возвращаются к нормальному состоянию. Поэтому он поднимается только при работе насоса; я подозреваю, что насос создает электромагнитные помехи. Я попробовал просто заземлить прибор, но это не помогло. Поэтому обращаюсь за помощью к всем. Спасибо.
Заземление экранирования кабеля должно быть правильно выполнено.
Проверьте, соответствует ли защитный слой сигнальных линий стандартам, а также насколько надежно осуществляется заземление
К качеству кабелей я всё ещё отношусь с доверием, позже проверю, не был ли он повреждён при укладке, ведь большинство из них были закопаны, и существует вероятность проблем с экранированием.
Мой преобразователь частоты находится в коробке управления PLC, далеко от датчика давления, так что, скорее всего, это не он создает помехи.
Я больше всего хочу знать, каковы обычно причины таких внезапных помех
Судя по описанной вами ситуации, проблема вызвана помехами от насоса. Проверьте, хорошо ли осуществляется заземление экранирования, а также убедитесь, что экранирующий слой остается непрерывным — от индикатора до DCS. Если необходимо отключить данный трансмиттер от работы, можно отсоединить заземление экранирования на стороне DCS, соединить экранирующий слой с любым из жил кабеля трансмиттера, а затем на месте проверить наличие замыкания.
Последнее изменение в этом посте было сделано zxb1990 8.1.2016 в 17:37. Судя по описанной вами ситуации, возможно, что кабель прибора не способен противостоять помехам в процессе передачи сигнала. Также стоит проверить заземление сигнала прибора. Необходимо убедиться, что кабели, передающие эти сигналы, не проходят по одному и тому же кабельному маршруту или не находятся слишком близко друг к другу. Кроме того, повреждение изоляции кабеля прибора может снизить его способность противостоять помехам.
У меня были похожие проблемы: на производственном цеху были частотные преобразователи и насосы. При запуске насоса значения выходного напряжения частотного преобразователя менялись, а при остановке насоса все возвращалось в норму. Окончательное решение: был подключен блок питания с преобразованием напряжения с 220 до 24 вольт, также был установлен изоляционный барьер, то есть элемент безопасности. В итоге проблема была успешно решена.
При измерении давления в том или ином месте причиной может быть не электромагнитное помеха, а также наличие препятствий.
У нас тоже ситуация примерно такая же: ПЛК управляет частотой инвертора, но установленная частота не соответствует значению сигнала 4–20 мА; значение выходного сигнала выше, чем установленная частота. После остановки насоса показатель 4 мА остается в норме. Раньше использовалось нормально