Почему между теплообменником с аммиаковыми растворами различной концентрации и колонной для восстановления аммиакового раствора устанавливаются два расходомера?

2016-03-31View Original

Thread Content

Я рассмотрел два проекта. В одном из них на выходе теплообменника с бедным и богатым аммиаковым раствором установлен датчик FIQ для измерения суммарного расхода богатого аммиакового раствора; кроме того, имеется также контроллер расхода FIC. В другом проекте на выходе теплообменника также установлен датчик FI для измерения расхода бедного аммиакового раствора; здесь также присутствует контроллер расхода FIC. Этот контроллер FIC, безусловно, необходим. Однако вопрос в том: нужен ли также датчик FI или FIQ? O(∩_∩)O Спасибо @ylb913
Reply #22016-03-31
Fiq — это суммарный трафик. FIC — это контроль потока
Reply #32016-03-31
В основном хотел бы узнать, в чем необходимость настройки FI или FIQ здесь. FIC нужен для контроля потока воздуха, входящего в башню, это очевидно
Reply #42016-03-31
Последнее изменение в этом посте было сделано ylb913 31.03.2016 в 18:29. Я понимаю, что речь идет о требованиях к точности расхода аммиачной жидкости. Из-за распространения метода регенерации аммиакового раствора стало сложно найти подходящий знаменатель для расчета энергопотребления устройства. Поэтому приходится использовать объем регенерированного аммиакового раствора в качестве знаменателя. Это повышает требования к точности измерения количества аммиакового раствора. Вероятно, именно по этой причине используются измерительные приборы с высокой точностью. Однако с другой стороны, у таких приборов иногда бывает высокий уровень неисправностей, к тому же их ремонт является довольно сложным. Для FIC достаточно использовать перфорированные пластины; точность таких пластин может быть не такой высокой, но они работают более стабильно, а их обслуживание проще. Использование FIQ предпочтительнее простого FI, так как это упрощает подсчет месячного объема обработки: достаточно вычесть суммарный расход в конце периода из суммарного расхода в начале периода. Однако даже если при проектировании не учитывался параметр Q, на практике очень просто добавить функцию накопления данных в прибор для измерения расхода в системе DCS.
Reply #52016-03-31
Братья, у вас тоже есть FIQ и FIC?
Reply #62016-03-31
Последнее изменение в этом посте было сделано ylb913 31.03.2016 в 20:57. Речь идет о старом оборудовании, которое используется уже более двадцати лет; оно постоянно модифицируется – сначала процесс регенерации осуществлялся отдельно, а затем он стал централизованным. Кроме того, были добавлены дополнительные каналы для подачи аммиаковой жидкости; к этим каналам также присоединены устройства FIQ для контроля потока входящей и исходящей жидкости. В установках, где это оборудование используется, также имеются устройства FIC для контроля потока входящей жидкости и устройства FI для контроля потока исходящей жидкости. Кроме того, количество материалов, используемых в устройствах для ввода/вывода, также постоянно увеличивается. Необходимы приборы для точного измерения расхода. Каждый год прилагаются усилия для получения необходимых средств, но на данный момент сумма вложенных средств все еще слишком мала. По-прежнему существует множество проблем с учетом расходов. Счетчики, установленные на устройствах входа и выхода, отвечают за контроль баланса материалов на всем предприятии, во всех цехах и на отдельных устройствах, а также за измерение энергопотребления и потерь в процессе обработки. Их постоянно пытаются оптимизировать, но проблема остается нерешенной, что создает много трудностей для всех. Для реконструкции старого оборудования трудно найти средства на ремонт, в то время как при установке нового оборудования дополнительные затраты не так заметны. Лучше иметь больше приборов, чем меньше — вот моё искреннее мнение. Устройства, связанные с серой, не пользуются должным вниманием. У нас действительно было слишком мало соответствующих приборов. Несколько лет назад башня для десульфуризации гидрогенизированного газа изначально предназначалась для использования в установке по гидрогенизации; параметры её работы также определялись в рамках проекта этой установки. Однако в итоге её разместили в нашем цеху. Оказалось, что в той башне имелись три датчика температуры в верхней, средней и нижней частях, а также был показатель расхода жидкости, содержащей аммиак. У нас же этого не было, и мы даже не могли об этом думать. Затем возникает вопрос: почему у других это есть, а у нас — нет? Чем больше приборов для отображения данных внутри помещения, тем больше будет параметров, которые можно отслеживать. Ведь все приборы внутри помещения фиксируют тенденции изменений показателей, и только после происшествий становится известно о соответствующих проблемах.
Reply #72016-03-31
Когда мы только начинали проектирование, у каждой ветви системы был установлен прибор для измерения количества рихлого аммиака. Позже оставили только один такой прибор на главной линии. Теперь так и оставляем — когда есть четкое обоснование, легче объяснить ситуацию другим специалистам. Спасибо, парень

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.