Проблема термопар

2016-01-08View Original

Thread Content

После поступления сигнала от термопары в DCS, можно ли с помощью DCS вывести сигнал типа AO 4–20 мА для использования другими приборами?
Reply #22016-01-08
Лучше установить защитный барьер с одним входом и двумя выходами, обеспечивающий регулировку температуры.
Reply #32016-01-08
Достаточно добавить модуль изоляции с одним входом и двумя выходами.
Reply #42016-01-08
Автор описания не ясен: нужно ли использовать значения, получаемые с термопары, чтобы DCS выдавал сигнал 4–20 мА для управления другими приборами? Для программирования DCS достаточно просто указать значения для AO; существует множество способов это сделать
Reply #52016-01-09
Автор имеет в виду создание программы в формате сети? Это слишком просто
Reply #62016-01-09
Конечно, я просто передаю данные на счетчик расхода для коррекции
Reply #72018-06-10
С точки зрения затрат предпочтительны температурные трансмиттеры с одним входом и двумя выходами или защитные реле для термопар с одним входом и двумя выходами, поскольку они имеют умеренную цену и более высокую точность. Датчик температуры с направляющими yunrun.com.cn/product/2014.html http://yunrun.com.cn/upload/201806/04/201806040027066808.png
Reply #82018-06-11
Можно, лучше всего использовать дивидер сигналов 1 на 2 — так будет проще всего
Reply #92018-06-11
Временная помощь допустима, но она занимает каналы DCS. Если их достаточно, то это не проблема; однако в ситуациях, когда ресурсы ограничены, лучше использовать изолаторы

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.