Какова схема управления колонной десульфуризации сжиженного газа?

2016-01-09View Original

Thread Content

Сколько интерфейсов может образоваться внутри башни? Как через определенный интерфейс управлять расходом раствора аммиака в реакторе? O(∩_∩)O Спасибо
Reply #22016-01-10
У основания колонны есть только один интерфейс: ток жидкости, богатой аммиаком, у основания колонны не контролируется; регулировка происходит непосредственно через клапан на выходе жидкости, богатой аммиаком.
Reply #32016-01-20
Сколько ещё интерфейсов образуется в других частях башни?
Reply #42016-01-20
В колонне десульфуризации сжиженного газа находится граница между раствором аминов и сжиженным газом. Но в случае аномалий с наличием масла положение границы будет неточным; однако такие крайние ситуации обычно не учитываются при проектировании.
Reply #52016-01-20
Разве не существует границы между жидкостью, богатой аммиаком, и сжиженным газом у основания колонны, в то время как у верхней части колонны находится граница между жидкостью, бедной аммиаком, и сжиженным газом? На верхней части колонны установлено три датчика уровня, но я по-прежнему не могу этого понять. .
Reply #62016-01-30
Вы восстанавливаете аминовую жидкость при простое? Индикатор в нижней части может использоваться при остановке процесса для отвода аммиаксодержащей жидкости; он позволяет максимально восстановить количество аммиаксодержащей жидкости и предотвратить проникновение жидких углеводородов в нее ;
Reply #72016-03-03
Как вы останавливаете работу? Смотря на индикатор уровня ниже, закрыть клапан, чтобы удалить аммиачную жидкость и оставить LPG в колонне?
Reply #82016-03-04
Нет необходимости смотреть на ту верхнюю панель — обычно достаточно контролировать уровень богатого аммиаком раствора у основания колонны и уровень сжиженного газа. Не следует допускать, чтобы давление в системе сжиженного газа становилось слишком низким перед его передачей на устройство для восстановления растворителя

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.