Thread Content
В настоящее время ситуация такова: электромагнитный клапан, расположенный над дождевым клапаном, активируется системой; при срабатывании защитной системы подается напряжение 24 В, электромагнитный клапан заряжается, а верхняя и нижняя камеры дождевого клапана опустошаются, в результате чего дождевой клапан открывается; Поскольку этот электромагнитный клапан в нормальном режиме не находится под напряжением, невозможно определить, работает ли цепь корректно. Чтобы сделать его постоянно под напряжением, какие изменения необходимо внести? Я думаю о том, чтобы выходная часть системы сейчас включала реле; после распределения тока от реле подается сигнал на нормально замкнутый контакт, который соединяется с электромагнитным клапаном на месте установки. Электромагнитный клапан следует заменить на двухпозиционный трехходовой электромагнитный клапан. Есть ли среди пользователей клапанов, защищающих от дождевой воды, и электромагнитных клапанов те, кто хотел бы обсудить вопрос о необходимости их замены, а также более удобные способы решения проблемы без замены оборудования.
Если вы просто хотите протестировать цепь, разве нельзя использовать стабилизатор напряжения на 24 В или генератор сигналов?
У многих электромагнитных клапанов также имеются ручные устройства управления; вам стоит на это посмотреть
Неизвестно, каковы правила пожарной безопасности, но с точки зрения принципа надежности необходимо, чтобы устройство оставалось под напряжением.