Каково расстояние между кабелями питания электромагнитного клапана на 380 В и кабелями измерительных приборов? Высокое положение, высокий статус

2016-07-16View Original

Thread Content

Электрический клапан потребляет 250 Вт энергии и питается от сети напряжением 380 В. Сигнальные кабели клапана (кабель управления на 24 В и кабель передачи сигналов в диапазоне 4–20 мА; все они идут в DCS) прокладываются по тому же алюминиевому кабельному лотку, что и кабели приборов; между ними установлена перегородка. Поскольку электрический клапан относится к приборному оборудованию, его прокладку спроектировали специалисты по приборам. Заказчик указал, что это не соответствует нормам, а именно в стандарте HG/T 20512-2014 в разделе 8.1.9 приведена таблица, определяющая минимальное расстояние между кабелями для измерительных приборов и силовыми кабелями при их прокладке. Расстояние прокладки силовых и измерительных кабелей на напряжение 200–400 В и током 100 А составляет 200 мм. Я считаю, что хотя электромагнитный клапан работает при напряжении 380 В, сила тока в кабеле составляет всего 1 А. Это не соответствует требованиям, указанным в таблице; ведь в таблице установлены ограничения на силу тока. Могу ли я ответить, что, хотя у меня и напряжение 380 В, сила тока очень мала, поэтому это не соответствует требованиям стандартов?
Reply #22016-07-17
Хотя это и приборная аппаратура, кабели напряжением 380 В не должны находиться в одном кабельном лотке с сигнальными кабелями. Даже при небольшом токе они относятся к энергетическим кабелям; сигнальные кабели особенно чувствительны к возникновению индукционного напряжения. Рекомендуется внести коррективы в соответствии с требованиями заказчика.
Reply #32016-07-17
Сигнальный кабель имеет разделенную и общую экранирующую фольгу из алюминия.
Reply #42016-07-18
Последнее редактирование сделал пользователь t*ngtou 18 июля 2016 года в 08:23. Много лет назад, когда строилась фабрика, мы столкнулись с этой проблемой. Работы выполняла компания «Саньхуа Цзянь». Они тогда также предложили свой стандарт. Я до сих пор хорошо помню соответствующее изображение: между двумя проводами было установлено разделительное устройство. Не помню точно, был ли его толщина 1,5 мм или 15 мм. Как в итоге договорились с руководителем — неясно, но в обычное время при вождении линия остается прежней.
Reply #52016-07-18
В профильных отделах приборостроения во всех крупных проектных институтах разве для питающих кабелей электрических клапанов проектируют отдельные кабельные лотки? Прокладывается отдельно от линий управления 24 В и линий сигналов? Невозможно, насколько я знаю, обычно достаточно просто установить перегородки.
Reply #62016-07-18
Спасибо. Просто все кабели уже проложены, а переделка будет очень хлопотной.
Reply #72016-07-19
В наших проектах в морской промышленности все кабели питания и кабели сигналов с напряжением выше 100 В должны прокладываться по отдельным кабельным каналам; это необходимо исправить.
Reply #82016-07-19
На самом деле это не так уж и серьезно: поскольку ток, проходящий через питающий кабель электропривода, невелик, то нахождение его рядом с кабелем сигнала не оказывает значительного влияния. Под кабелями для питания обычно подразумеваются кабели, используемые для питания крупных электрических устройств, таких как насосы, сварочные аппараты и т. д. Но нормы — это нечто статичное; можно договориться с владельцем и действовать совместно, а если возникает реальное вмешательство, тогда уже внести коррективы.
Reply #92016-07-19
По стандартам это недопустимо, но на практике нет никаких проблем, к тому же электрические клапаны работают с перерывами.
Reply #102016-07-19
Питание 380 В, а сигналы от приборов (линии управления 24 В, линии сигналов 4–20 мА) поступают в DCS. Согласно стандартам: в рамках разделения обязанностей питание 380 В относится к компетенции специалистов по электротехнике. Так почему же все сигналы должны поступать в DCS?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.