Thread Content
В резервуаре с концентрированной серной кислотой образовалась дыра. Прошу совета у экспертов: как можно провести замену жидкости в таком резервуаре, чтобы создать условия для его ремонта?
Разве достаточно просто очистить его, чтобы можно было сразу начинать работу? Ведь там же нет ничего горючего. Таково мое мнение:$
Если сливать напрямую, останутся остатки. Если снять заглушку из канала, концентрированный серная кислота впитает влагу; не превратится ли она тогда в разбавленную серную кислоту, которая при реакции с железом будет выделять водород?
Я считаю, что перед началом работ необходимо сделать воду нейтральной, просушить её с помощью воздуха; кроме того, с помощью детекторов необходимо проверить наличие горючих и токсичных газов, а также уровень кислорода — все должно быть в пределах допустимых значений!
Теоретически это верно, но можно проводить работы при открытом огне без промывки водой. Или же я слишком смелый человек: lol
Вы совершенно правы в своем анализе. У меня тоже был подобный опыт: при демонтаже трубопроводов с серной кислотой на нашем заводе произошел взрыв. Причина была именно та, о которой вы говорите.
Если его хорошо прочистить, можно сразу начинать работу с огнем
После полного опорожнения замените газ азотом, затем сразу приступайте к работе с огнем.
Концентрированная сульфурическая кислота является неорганическим веществом, и при отсутствии контакта с органическими веществами и водяным паром она обычно не воспламеняется. В целях безопасности лучше сначала опустошить емкость, а затем полностью заполнить её азотом. Не следует использовать воздух от компрессора, поскольку в нем содержится влага, что может привести к образованию небольшого количества водорода. Затем, после успешной проверки, разрешается зажигать огонь.
Несколько человек из числа пользователей уже хорошо все объяснили. Для начала работ с огнем необходимо получить соответствующее разрешение, а также строго соблюдать все меры безопасности, указанные в этом разрешении: использование заглушек для изоляции резервуара, полная замена газа азотом, проверка качества среды перед началом работ, наличие средств пожаротушения, наличие человека, ответственного за контроль за процессом работы… Также необходимо учитывать особенности окружающей среды, в которой находится резервуар. Многие могут считать это излишним, но примеры аварий, связанных с взрывами резервуаров с серной кислотой, все объясняют. Пожалуйста, поищите информацию в Интернете: 1) Отчет об расследовании аварии с утечкой серной кислоты в компании Jianping Hongshen Trading Co., Ltd. от 1 марта: http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_5498/2013/1105/238229/content_238229.htm 2) Пример аварии с взрывом резервуара с серной кислотой на одном из заводов в провинции Шаньдун: http://www.doc88.com/p-0711910286483.html В этих случаях происходил взрыв из-за того, что серная кислота не была выведена из резервуара до начала работ. Также бывали случаи, когда резервуары не использовались несколько лет, но при начале работ все равно происходили взрывы. Я помню, что в Цзяонане в провинции Шаньдун тоже произошла подобная авария, но информации об этом нет в Интернете. Поэтому автору сообщения следует не слушать советы о том, что можно начинать работы сразу после полной очистки резервуара
Я не до конца понял разрешение на проведение работ с огнем у старшего брата: перед тем, как начинать работы с резервуарами в присутствии огня, необходимо сначала провести соответствующую обработку; только после её завершения можно приступать к работам.