Давайте решать задачи: экзамен для специалистов по пожарной безопасности первого уровня в 2015 году, техническая часть, вопросы 15–16
Thread Content
15. В некотором здании для разделения на пожарные зоны используются огнестойкие стены. Какое из следующих решений относительно установки таких стен является неверным?A. Трубопроводы для транспортировки дизельного топлива (с температурой вспышки выше 60°C) проходят через эти огнестойкие стены; щели вокруг трубопроводов тщательно заполняются огнестойким материалом.
B. Огнестойкая стена строится из пенобетонных блоков; время сопротивления огню составляет 4,00 часа.
C. Огнестойкая стена устанавливается прямо на каркасных балках, время сопротивления огню которых составляет 3,00 часа.
D. На огнестойкой стене установлены открытые огнестойкие двери класса А, которые могут закрываться автоматически в случае пожара.
Ответ: A
16. У некоторого коммерческого здания длина с востока на запад составляет 100 м, ширина с севера на юг — 60 м, а высота здания — 26 м. Расчетная скорость потока воды из внешних пожарных спринклеров составляет 40 л/с. С южной стороны нет возможности для проведения пожаротушения. Количество наружных пожарных кранов, расположенных вдоль южной стороны здания, с обратной стороны от зоны тушения пожара, не должно быть меньше ( ) штук. А) 1 Б) 3 В) 4 Г) 2 Ответ: Б
A. Трубопроводы для транспортировки дизельного топлива (с температурой вспышки выше 60°C) проходят через эти огнестойкие стены; щели вокруг трубопроводов тщательно закрываются огнестойкими материалами.
B. Огнестойкая стена строится из пенобетонных блоков; время сопротивления огню составляет 4,00 часа.
C. Огнестойкая стена устанавливается прямо на каркасных балках, время сопротивления огню которых составляет 3,00 часа.
D. На огнестойкой стене установлены открытые огнестойкие двери первого класса, которые могут автоматически закрываться в случае пожара.
16. У некоторого коммерческого здания длина с востока на запад составляет 100 м, ширина с севера на юг – 60 м, а высота здания – 26 м. Расчетный расход воды из наружных пожарных гидрантов составляет 40 л/с. С южной стороны нет возможности для проведения пожаротушения. Количество наружных пожарных гидрантов, расположенных вдоль южной стороны здания, с обращенной к месту тушения пожара стороны, не должно быть меньше (B). A, 1; B, 3; C, 4; D, 2