Thread Content
Хотел бы спросить у всех: при транспортировке легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей необходимо обеспечить защиту от статического электричества путем заземления. У оборудования уже есть система заземления. Но если заменить трубопроводы, нужно ли тогда осуществлять отдельное заземление металлических трубопроводов?
Точнее говоря, речь идет о защите от молний и статического электричества с использованием заземления, причем для передачи тока используется один и тот же провод. Оборудование и трубопроводы необходимо заземлять; в нормативах содержатся соответствующие требования. Заземление трубопроводов производится каждые 20–30 метров.
Независимо от того, какие взрыво- и пожароопасные вещества находятся в вашем трубопроводе, и какие нормы вы ни изучали, с точки зрения электробезопасности существует только одно правило: надежное заземление. Требование к величине сопротивления заземления для антистатической и молниезащиты — менее 10 Ом; разумеется, чем меньше, тем лучше. Кроме того, необходимо обратить внимание на следующие моменты. 1. В трубопроводах длинной протяженности в зависимости от обстоятельств необходимо устанавливать точки заземления по ходу трубопровода, чтобы сопротивление заземления во всех его участках не превышало допустимых значений. 2. На местах соединения труб с помощью фланцев или на соединениях гофрированных труб часто образуется изоляционный слой. Необходимо принять меры для обеспечения электрической связи в этих местах, чтобы вся система трубопроводов имела надежное заземление. Хуахайгаоцзяо Вэйцзи Гэсинь Гунлоу 3: когда трубопроводы проходят через высокие места и другие участки, подверженные ударамам молний, необходимо использовать защитные башни для предотвращения прямого попадания молнии в трубопроводы. Что касается горючих и взрывоопасных веществ, то в этот момент статический заряд сбрасывается на землю
Формулировка вопроса не очень ясна. Можно ознакомиться с требованиями, изложенными в «Стандарте проектирования заземления от статического электричества в химических предприятиях» HGT20675-1990, раздел 3.2 «Заземление трубопроводных сетей». Точки соединения трубопроводных сетей должны соответствовать следующим требованиям: (1) Трубопроводы в отдельных зданиях или сооружениях на территории предприятия могут быть заземлены путем подключения к металлическому корпусу производственного оборудования (с использованием фланцев). (2) В насосах, фильтрах, сглаживателях и прочих устройствах, расположенных в трубопроводах, должны быть предусмотрены точки заземления. (3) Трубопроводы в местах входа и выхода в зону устройств, на границах различных зон с повышенным риском взрыва, а также в местах разветвления трубопроводов должны быть подключены к заземлителю. Для длинных трубопроводов без разветвлений необходимо обеспечить надежное соединение с заземлителем каждые 80–100 метров. Если значение заземления опор для трубопровода соответствует требованиям пункта 2.3.1, то такие опоры могут служить в качестве заземлителей.
Каждые 80–100 метров необходимо делать заземление; именно так устроены трубопроводы в нашей установке.