Вопросы, связанные с заземлением трубопроводов оборудования

2016-01-29View Original

Thread Content

Хотел бы спросить у всех: при транспортировке легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей необходимо обеспечить защиту от статического электричества путем заземления. У оборудования уже есть система заземления. Но если заменить трубопроводы, нужно ли тогда осуществлять отдельное заземление металлических трубопроводов?
Reply #22016-01-29
Точнее говоря, речь идет о защите от молний и статического электричества с использованием заземления, причем для передачи тока используется один и тот же провод. Оборудование и трубопроводы необходимо заземлять; в нормативах содержатся соответствующие требования. Заземление трубопроводов производится каждые 20–30 метров.
Reply #32016-01-29
Независимо от того, какие взрыво- и пожароопасные вещества находятся в вашем трубопроводе, и какие нормы вы ни изучали, с точки зрения электробезопасности существует только одно правило: надежное заземление. Требование к величине сопротивления заземления для антистатической и молниезащиты — менее 10 Ом; разумеется, чем меньше, тем лучше. Кроме того, необходимо обратить внимание на следующие моменты. 1. В трубопроводах длинной протяженности в зависимости от обстоятельств необходимо устанавливать точки заземления по ходу трубопровода, чтобы сопротивление заземления во всех его участках не превышало допустимых значений. 2. На местах соединения труб с помощью фланцев или на соединениях гофрированных труб часто образуется изоляционный слой. Необходимо принять меры для обеспечения электрической связи в этих местах, чтобы вся система трубопроводов имела надежное заземление. Хуахайгаоцзяо Вэйцзи Гэсинь Гунлоу 3: когда трубопроводы проходят через высокие места и другие участки, подверженные ударамам молний, необходимо использовать защитные башни для предотвращения прямого попадания молнии в трубопроводы. Что касается горючих и взрывоопасных веществ, то в этот момент статический заряд сбрасывается на землю
Reply #42016-01-29
Формулировка вопроса не очень ясна. Можно ознакомиться с требованиями, изложенными в «Стандарте проектирования заземления от статического электричества в химических предприятиях» HGT20675-1990, раздел 3.2 «Заземление трубопроводных сетей». Точки соединения трубопроводных сетей должны соответствовать следующим требованиям: (1) Трубопроводы в отдельных зданиях или сооружениях на территории предприятия могут быть заземлены путем подключения к металлическому корпусу производственного оборудования (с использованием фланцев). (2) В насосах, фильтрах, сглаживателях и прочих устройствах, расположенных в трубопроводах, должны быть предусмотрены точки заземления. (3) Трубопроводы в местах входа и выхода в зону устройств, на границах различных зон с повышенным риском взрыва, а также в местах разветвления трубопроводов должны быть подключены к заземлителю. Для длинных трубопроводов без разветвлений необходимо обеспечить надежное соединение с заземлителем каждые 80–100 метров. Если значение заземления опор для трубопровода соответствует требованиям пункта 2.3.1, то такие опоры могут служить в качестве заземлителей.
Reply #52016-01-29
Каждые 80–100 метров необходимо делать заземление; именно так устроены трубопроводы в нашей установке.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.