У нас есть несколько теплообменников, которые мы купили, но так и не использовали; их установили примерно через год. Когда теплообменник только приобрели, при проверке герметичности все было в порядке — не было утечек. Скоро будет использоваться, и во время испытаний на герметичность после установки происходит утечка на герметизирующей поверхности. После открытия подушка тоже целая. В качестве уплотнительной прокладки используется асбесто-каучуковая прокладка NY400, устойчивая к маслам. Почему это происходит? Стареет ли маслостойкая асбесто-резиновая прокладка NY400? Как избежать этого явления? :(
Дополню: оказывается, речь идет о давлении воды, а средством для теплообмена служит воздух.
Ответ не очень приветливый. Где мастера?
Хотя он и не используется, напряжения, возникающие в процессе производства, а также изменения температуры могут привести к неравномерному натяжению винтов; Асбестовые панели теряют эластичность в сухих условиях, и это является причиной утечек.
Нужно снова затянуть винты? Как восстановить упругость асбестовой плиты?
Уплотнительные прокладки ведь не стареют, они находятся между поверхностями уплотнения, и даже если они и стареют, это происходит не так быстро.
Вы уверены, что это плита из асбеста, а не подкладка из высокопрочной графитовой плиты? Можно затянуть его онлайн; нельзя ослаблять перед тем, как входить. Если ослабить, прокладка перестанет выполнять свою функцию, и её придётся заменить. После затягивания необходимо провести проверку на герметичность с использованием воздуха или азота, пока не исчезнут утечки. Если затянуть невозможно и проверка не проходит, остаётся только заменить прокладку.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем welding 16.11.2015 в 15:56. Похоже, что гумовые прокладки из асбеста после проверки на герметичность должны использоваться постоянно. Если же оборудование долгое время не используется, это может привести к утечкам. Итак, сколько времени проходит между использованиями, прежде чем начнется утечка? Кто-нибудь обращал на это внимание? Ещё один вопрос: в нашем случае, какова причина утечки асбесто-резиновой прокладки?
В чем причины выхода из строя нефтестойких асбесто-каучуковых прокладок, что приводит к утечкам? Подскажите, пожалуйста.
При длительном отсутствии использования прокладка высыхает, сжимается и теряет эластичность, что приводит к утечкам. Можно затянуть онлайн, а если это не сработает, остаётся только заменить прокладку.