Thread Content
На прошлой неделе я посетил один из объектов в провинции Шаньдун для проверки устройств для промывания глаз. Это устройства производства нашей компании, оснащенные системой электрического обогрева. Во время зимних тестов была выявлена довольно серьезная проблема с этими устройствами. Хотел бы спросить у всех: как вы решаете эту проблему на своих объектах? Как известно, устройство для промывания глаз является средством первой помощи, которое обычно вовсе не используется. Поэтому вода в системе устройства может портиться. По этой причине на месте происшествия регулярно включаются клапаны для промывания глаз, чтобы выпустить воду из устройства, а также для проверки его рабочего состояния. Тогда возникает серьезная проблема: зимой при регулярных тестированиях устройства для промывания глаз вода, вытекающая из него, замерзает на поверхности земли. Пострадавший может поскользнуться еще до того, как доберется до устройства. Какие есть способы решения этой проблемы? Благодарю всех! @jiyuwoaa @Переносчик_клея @tomtom999999 @song2015
Каждую неделю проверяют устройство для промывания глаз и сливают воду. Для защиты от замерзания зимой вода может постоянно течь; вода из устройства для промывания глаз собирается в специальном резервуаре, поэтому она не замерзает на полу. Действительно, невозможно протестировать форсунку для промывания глаз — после распыления вода легко замерзает
Проблемы, с которыми сталкивается автор, чаще встречаются на старом оборудовании. В новых установках нефтеперерабатывающей промышленности всегда имеются помещения для насосов; согласно правилу в 15 метров, устройства для промывания глаз обычно размещаются именно там. Зимой в таких помещениях есть отопление, поэтому во время тестирования проблем не возникает. В таком установке гидроразложения, которой я руковожу, строительство и ввод в эксплуатацию состоялись 10 лет назад. Рядом с резервуарами с аммиаком установлено устройство для промывания глаз; отсутствует система электрического обогрева. Каждую зиму мы выключаем установку для предотвращения замерзания, но это не соответствует требованиям. Поэтому сейчас планируется её перенос в помещение с компрессорами. В нижней части устройства для промывания глаз предусмотрен желоб; во время тестирования можно направлять течущую воду в этот желоб, что помогает решить проблему скольжкости на поверхности земли зимой.
В северных химических установках использование устройств для промывания глаз представляет определенные трудности: зимой их невозможно использовать из-за проблем с безопасностью; при подаче теплой воды существует риск ожогов из-за высокой температуры; кроме того, постоянная подача воды не способствует экономии энергии. В настоящее время используется система теплового обогрева, позволяющая поддерживать температуру на уровне 30°C. Для стабильной работы необходимо регулярно сливать избыточную воду, однако это увеличивает расходы на эксплуатацию.
В вашем слове есть доля правды: при тестировании части для промывания глаз проблем не было, а вот при тестировании распылительной части действительно возникли проблемы. Вот простое рекомендование: при тестировании системы орошения существуют два способа решения проблемы. 1) Сам устройство для промывания глаз оснащено воронкой для тестирования орошения; мы уже устанавливали такое оборудование на предприятии AKZO NOBEL. 2) Можно использовать другое тестовое оборудование для проверки системы орошения, то есть создать портативное устройство для тестирования орошения; мы использовали его для устройств для промывания глаз на проекте компании BASF в Шанхае.
Ваш метод заслуживает внимания, спасибо!
Устройства для промывания глаз с электрическим нагревателем, используемые на севере, должны быть самыми безопасными и эффективными. Что касается высоких затрат на эксплуатацию, то речь, скорее всего, идет о расходах на электроэнергию. Мощность такого устройства не превышает 200 Вт, а температура контролируется в диапазоне 25–30°C; поэтому оно потребляет немного электроэнергии в день. Я не делал подсчетов. Как вы думаете, существует ли что-то более эффективное, чем тепловое обогревание? Паровое обогревание недопустимо для устройств для промывания глаз, в то время как при использовании горячей воды необходимо соблюдать температуру воды; обычно она не превышает 50°C. Для обогрева достаточно использовать трубы диаметром DN15. Я видел систему теплого обогрева водой на некоторых объектах.
Стандарты мне так и не прислали, 79487839@qq.com, спасибо
Стандарты США для устройств для промывания глаз уже отправлены на ваш электронный адрес, пожалуйста, проверьте их
Мой электронный адрес: lizhenqing1973@163.com. Спасибо.
У отверстий для стока воды в нижней части устройства для промывания глаз бывают резьбовые соединения; диаметр трубы, скорее всего, составляет DN32. Это позволяет подключить трубу к каналу для стока воды