Thread Content
Сокращение объема газа при его восстановлении: давление чистого газа, поступающего в холодильную камеру, снизилось с примерно 85 000 до примерно 81 000; давление на выходе снизилось с 5,1 до 4,9; Контроль температуры во всех зонах холодильной камеры находится в пределах нормы, однако уровень оксида углерода на выходе превысил допустимый уровень и составил 3,6 ppm. Какова, по-вашему, причина этого? ? ?
Контроль температуры во всех зонах холодильной камеры находится в пределах нормы; при таких условиях уровень угарного газа не должен превышать допустимые значения. Вероятно, причиной является снижение количества газа, что приводит к недостатку холода.
Согласен с вышеизложенным: когда температура во всех точках холодильной камеры находится в норме, уровень CO не превышает допустимых значений. Рекомендуется проверить температуру водорода — она, безусловно, должна повыситься.
Спасибо вам обоим. После калибровки приборов значение CO составило около 0,8. У меня ещё есть один вопрос: если в азоте среднего давления, поступающем от установки для разделения газов, присутствует определённое количество кислорода, может ли это привести к превышению уровня CO? ? ?
Если концентрация CO в окружающей среде возрастает, концентрация CO в средненапорном азоте, получаемом в процессе разделения газов, также будет превышать допустимые значения. В нашем заводе уже случалось, что концентрация CO в окружающей среде на территории цеха по производству азота превышала 100 ppm (максимально допустимый уровень — 100 ppm). Концентрация CO в среднедавлительном азоте также достигала 6 ppm, в результате чего концентрация CO в газе, проходящем через процесс очистки с использованием жидкого азота, составляла 3 ppm.
Неизвестно, как долго уровень CO, о котором говорит LZ, составлял 3 ppm? У нас часто наблюдается такая ситуация: при резком снижении нагрузки на вышестоящих участках системы давление также резко падает. Анализ в реальном времени показывает повышение концентрации CO; иногда она может достигать 5 ppm. Однако концентрация CO в самой колонне всегда остается в пределах допустимых значений. Кроме того, когда давление в сети стабилизируется, концентрация CO в продукте мгновенно снижается до примерно 0. Поэтому мы всегда считали, что при колебаниях давления в трубопроводах, если уровень CO в башне не превышает норму, то превышение показателей в готовом продукте является ложным значением, возникающим из-за колебаний давления в анализаторе.
Если давление снижается, то повышение концентрации CO также имеет смысл: при низком давлении парциальное давление CO в газовой фазе снижается, в результате чего способность жидкого азота к поглощению CO ухудшается, или, другими словами, его растворимость снижается