Thread Content
Пункт 10 раздела 6.3.2 стандарта HG/T20509-2014: Для UPS с мощностью 10 кВА и выше рекомендуется предусмотреть отдельную комнату для расположения источника питания. Вот в чем проблема: я изучил множество стандартов, но там не указано точно, какой размер комнаты требуется для источника питания определенной мощности. Я работаю дизайнером недолго, и мои знания ещё ограничены. Прошу экспертов дать мне совет!
Рекомендуется устанавливать, но это не обязательно; его можно и не ставить
Разве нельзя просто бросить их в электрощитовую?
При определении размера помещения для UPS следует учитывать следующее: 1. Определить количество UPS; Подтверждение объема ёмкости UPS ; Определение времени работы резервной батареи ; Затем определяют количество шкафов для серверов UPS и количество шкафов с резервными батареями. Емкость системы UPS должна соответствовать размерам контрольной комнаты и свободному пространству в ней; также необходимо учитывать возможность установки дополнительных производственных устройств. 2. В зависимости от количества пользователей и мощности, получаемой от UPS, определяется количество автоматических выключателей, а затем — количество распределительных щитов. 3. Также необходимо учитывать местоположение кондиционеров — об этом нельзя забывать. Если ёмкость UPS велика, то и кондиционеры будут крупнее, а их количество — больше. 4. В зависимости от размеров контрольной комнаты и наличия свободного пространства в ней, определите места для размещения необходимых распределительных щитов. Вот что необходимо учитывать при определении размера помещения для UPS.
Спасибо, я всё ещё не понимаю, какой размер UPS следует использовать в комнате определённого размера.