Сегодня на производстве у одного из расходомеров с массовым расходом 1700 расход вдруг стал равен нулю; мигала зеленая лампа, похоже, было указано значение SEt 22ма; через некоторое время расход снова появился, и это повторилось три раза
Reply #22016-11-23
Мигание зеленого света — это нормально, главное, чтобы свет был зеленым. Значение 22 мА используется при проведении аналогового моделирования. У вашей панели произошла ошибка.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.