Thread Content
Вопрос: при проектировании резервуара для хранения пропилена эпоксидного необходимо обеспечить водяное охлаждение для поддержания температуры на уровне 20 градусов. Необходимо ли в таком резервуаре использовать вентиляционный клапан с нитрогенной загерметизацией или же предохранительный клапан?
Мы занимаемся проектированием вентиляционных клапанов + азотной герметизации.
-Давление в вентиляционном клапане — 150/350 мм вод. столба; желательно также добавить регулирующий клапан для регулировки и канал для аварийного сброса
Значение давления в вентиляционном клапане устанавливается на основе эмпирических данных в пределах 0,5–1,0 кПа (Г).
Установить оба варианта — разумно, особенно не EPC...
Были ли случаи изготовления сферических резервуаров из эпоксипропана при низком давлении?
Вентиляционный клапан представляет собой односторонний клапан с противопожарным устройством; давление составляет +180 мм вод. ст., 1,8 кПа. Установлено азотное уплотнение; контроль осуществляется автоматически.
Необходимы предохранительные клапаны и система блокировки под давлением; установить давление ниже 0,1 МПа, добавить антипирен
1,20 градуса — это довольно высокая температура; в отработавших газах много PO, что является расточительством. Единственный выход — использовать сферические резервуары; в этом случае достаточно будет применения нитрогенной герметизации и выпуска газов; 2. Если не учитывать цилиндрические резервуары, а использовать резервуары с плавающей крышкой, рекомендуется предусмотреть систему нитрогенной герметизации + вентиляцию + дыхательный клапан + люк для сброса давления.