HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Что касается маркировки трубопроводов, то схема PID не соответствует описанию трубопроводов

2016-03-02View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем doubly_fly 2016-3-2 08:42. В схеме процесса гидрорегенерации бензина коды трубопроводов выглядят так: 40 – ADM – 206001 – 2.5A5 – ST. Этот трубопровод идет от низкодавленного сепаратора (V-201) до границы определенной зоны. В описании трубопровода указаны следующие данные: номер трубопровода, название расходуемой субстанции, расход, точки начала и конца, номинальный диаметр, код класса трубопровода, условия эксплуатации, проектные условия, испытательное давление, требования к изоляции. Для трубопровода ADW-206001 речь идет о кислой воде; длина трубопровода – от V-201 до границы зоны. Номинальный диаметр составляет 40, класс трубопровода – 4.0A4, температура – 40°C, давление – 1.60 МПа. Я хотел бы спросить: 1. Означают ли обозначения 2.5A5 (в схеме PID) и 4.0A4, указанные в описании трубопровода, один и тот же класс трубопровода? Если да, то почему между ними есть разница? 2. Что конкретно означает код класса трубопровода 2.5A5? Он отличается от стандартных форматов обозначения классов трубопроводов (например, L1B)
Reply #22016-03-02
1. Один из них должен быть неверным, спросите у дизайнера. 2. Посмотрите техническое описание материалов для этого проекта и первую страницу схемы; если что-то не понятно, спросите у инженера-дизайнера.
Reply #32016-03-02
Во-первых, я подозреваю, что вы могли ошибиться с номером трубопровода PID. Кроме того, классы давления варьируются в разных организациях. Стандарты для проектирования представляют собой лишь рекомендации и ориентиры, а не обязательные требования; в них не указано, что необходимо строго следовать им. Что касается конкретных классов трубопроводов, то информацию по этому вопросу можно найти в правилах, указанных на главной странице проекта
Reply #42016-03-02
Спасибо за ответ. У меня недостаточно чертежей и документов, к тому же я не отвечаю за это. У меня просто есть несколько чертежей, которыми я просто развлекаюсь
Reply #52016-03-02
Даже глядя на это, видно проблемы. Как же тогда это спроектировали? У проекта сжатые сроки, поэтому легко допускать ошибки; часто думают внести изменения в конце, но к тому времени уже забывают об этом.
Reply #62016-03-03
L1B — это способ обозначения, приведенный в 20519; 2.5A5 — это способ обозначения, указанный в разделе, посвященном трубопроводному оборудованию, во второй части «Руководства по проектированию монтажа трубопроводов в нефтехимических установках», пятое издание, страница P1106. Тем, кто заинтересован, стоит его просмотреть.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.