Как определить расстояние между станцией пеногенераторов и пожарными помещениями, расположенными поблизости?

2016-12-17View Original

Thread Content

GB50160-2008 4.2.8 Станция пеногенераторов для зоны резервуаров должна располагаться в зоне, не предназначенной для использования в взрывоопасных условиях, за противопожарным валом группы резервуаров; расстояние от нее до резервуаров с горючими жидкостями должно составлять не менее 20 м; Пункт 3 раздела 8.1.1 стандарта GB50151-2010: расстояние между насосной станцией для пенного тушения и резервуарами или устройствами, хранящими жидкости классов А, В и С, должно быть не менее 30 м. Как определяется расстояние между станцией пены и объектами, не подлежащими защите? На основании каких норм и правил? Можно ли рассматривать его согласно GB50160-2008 как объект второй категории важности на всем предприятии? Спасибо!
Reply #22018-04-19
Недавно у меня тоже возникла похожая проблема. Могу ли я спросить, как определяется расстояние между станцией пены и объектами, которые не нуждаются в защите? Спасибо
Reply #32018-05-17
Станция пенных пожарных насосов и станция пены — это не одно и то же; Станция пенных пожарных насосов должна считаться такой же важной, как и помещение/станция пожарных насосов, и относиться к второй категории важнейших объектов всего завода. GB50151-2010 8.1.6 Категорически запрещается размещать отдельные станции для распыления пены внутри противопожарных дамб, ограждающих конструкций или в зонах, защищаемых системами распыления пены и воды. Расстояние между отдельной станцией для распыления пены, расположенной за пожарным валом, и стенкой резервуара должно быть более 20 м, причем станция должна обладать функцией дистанционного управления.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.