Проблема замены теплообменного средства от охлаждающей воды на хладагент

2016-02-21View Original

Thread Content

Плитный теплообменник, с водой в качестве среды с обеих сторон. Раньше охлаждение осуществлялось с помощью охлаждающей воды (28 градусов Цельсия, также называемой циркулирующей водой); теперь планируется перейти на использование хладагента с температурой 7 градусов Цельсия. Не нужно ли уменьшить расход охлаждающей воды? Я посчитал с помощью программы, и оказалось, что объем используемой холодной воды даже увеличился. В чем причина? Помогите. . . . (Можете порекомендовать какое-нибудь соответствующее программное обеспечение?)
Reply #22016-02-21
Количество воды уменьшится, поскольку разница температур увеличится
Reply #32016-02-22
Количество воды увеличивается, поскольку объем остается неизменным. Плотность воды повышается при переходе от охлаждающей воды к замороженной, поэтому масса воды также увеличивается.
Reply #42016-02-22
Если предположить отсутствие потерь энергии, то согласно закону сохранения энергии, хотя температура охлаждающей воды у автора поста низкая, но если разница температур между охлаждающей водой и водой в Юаньлане останется прежней, то, поскольку плотность и удельная теплоемкость воды в таком диапазоне температур практически не меняются, объем охлаждающей воды должен быть примерно таким же, как раньше; возможно, он будет немного меньше, но не сильно.
Reply #52016-02-22
Разница температур между входящей и выходящей водой в холодильном агрегате составляет 5 градусов; температура холодной воды — от 28 до 35 градусов, то есть разница температур равна 7 градусам. Общая нагрузка остается прежней; конечно, объем холодной воды увеличивается, причем коэффициент увеличения составляет 7/5 = 1,4, то есть объем холодной воды увеличивается на 40%. Но преимущество в том, что для вашего оборудования, например, для панельного обмена, можно выбрать модель меньшего размера! ! ! !
Reply #62016-02-22
Действительно ли плотность увеличивается? Разница в плотности воды при температуре 7 градусов и 28 градусов не будет слишком велика, верно?
Reply #72016-02-22
Просто хочу попробовать, ещё не знаю, какая разница температур Надеюсь, удастся сократить потребление воды, поскольку диаметр труб для холодной воды после изменений стал меньше, чем раньше (по финансовым причинам). Не знаю, получится ли это.
Reply #82016-05-11
Каким программным обеспечением рассчитывали? При замене охлаждающей воды на хладагент, если сохранять прежнюю разницу температур при теплообмене с холодной стороной, то поток хладагента будет снижаться; это происходит в основном из-за изменений его физических свойств

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.