Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем p156 1 марта 2016 года в 12:43. Речь идет о радиолокационном датчике уровня жидкости с диапазоном измерений от 0,4 до 18,6 метров. Когда уровень жидкости падает до 6,5 метра, на дисплее отображается значение около 17 метров; при уровне выше 6,5 метров все работает нормально. Необходимо найти решение этой проблемы. Среда в резервуаре – асфальт; температура – 130 градусов. Используется радиолокационный датчик уровня производства компании Ruide. Модель jevd803pdd1glmvx.)
Пожалуйста, опишите конкретно какой носитель, температуру, модель и производителя радара и так далее
Концентрация пара слишком высока, не из-за вспенивания ли это?
У нас тоже была такая ситуация — это из-за водяного пара в воздухе.
Предположительно, на уровне 6,5 метра находится источник помех.
А что, если уровень снизится ниже 6,5 м? Если все работает нормально, это означает, что произошла ошибка в подавлении сигнала на расстоянии около 6,5 м. Если измерения также не проходят корректно, значит, уровень помех слишком высок: либо на расстоянии 17 м сигналы помех слишком сильные, либо присутствуют помехи от пара/конденсата.
Не понимаю. Нужно изучить этот вопрос. Вероятно, возникают ложные эхо, что приводит к помехам. 1. Соответствует ли место установки требованиям к установке радара? 2. Необходимо тщательно проанализировать условия работы; стоит выяснить, почему пар отображается на расстоянии 17 метров. Думаю, можно использовать формулы радара для расчетов. К тому же, кажется, что человек с 7-го этажа прав
Когда фактический уровень жидкости приближается к дну, с помощью пульта управления выполняется функция поиска дна.
Спасибо всем! Среда в резервуаре — асфальт, температура — 130 градусов, радарный уровнемер от Ruide. Модель jevd803pdd1glmvx. При низком уровне асфальта образуется пар, поэтому на высоком уровне помех меньше, верно? Спасибо всем!
Эту проблему можно решить, сделав запись ложных кривых эха при пустом резервуаре. Вероятно, причина в том, что шейка трубы у верхней части резервуара слишком длинная или поблизости от верхней части находится источник помех. При высоком уровне жидкости сигнал отражения сильный, поэтому измерения происходят с точностью. Когда уровень жидкости низкий, сигнал ослабевает, и его интенсивность становится меньше интенсивности помех; в таких случаях записываются значения, соответствующие помехам. Обычно проблему можно решить, если оборудование не повреждено. Неизвестно, какой бренд или модель радиолокационного датчика у вас используется?
У радиолокационных уровнемеров есть антенна, которая излучает радиолокационные волны под углом сверху, после чего принимаются отраженные волны. Если резервуар небольшой, использование такого типа устройства приводит к неточному определению уровня жидкости. Есть ещё вариант с проводом: один провод подключается к дну резервуара. Такой вариант более удобен в использовании. Я не специалист по приборам, поэтому могу лишь объяснить суть. Пожалуйста, пусть профессионалы расскажут о этих двух типах радиолокационных уровнемеров.