Уважаемые эксперты, хотел бы задать вопрос, связанный с правилами в области нефтехимической промышленности. Наша компания является небольшой частной фирмой. Во время проверки системы пожаротушения эксперты заявили, что помещение с пожарными насосами находится слишком близко к цехам, где происходят реакции хлорирования и метилирования. В качестве растворителей используются толуол и бутан. Каково должно быть минимальное расстояние между помещением с пожарными насосами и этими цехами? Можно ли сократить расстояние безопасности путем создания брандмауэров и т. д.? Пожалуйста, помогите объяснить, спасибо
Расстояние между пожарной станцией на заводе и зданиями класса А не должно быть меньше 50 м
Это строгое требование, необходимо действовать в соответствии с правилами! Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с нормами проектирования зданий с учетом требований пожарной безопасности, а также с нормами проектирования предприятий нефтехимической промышленности с точки зрения пожарной безопасности.
“В этом цеху в основном происходят реакции хлорирования и метилирования; в качестве растворителей используются толуол и бутан. Толуол и бутан относятся к классу А, а также являются нефтехимическими продуктами. Уровень пожарной опасности в зданиях цеха соответствует классу А; поэтому правила пожарной безопасности должны соответствовать требованиям стандарта «GB 50160-2008 – Правила проектирования пожарной безопасности для нефтехимических предприятий». Помещение пожарных насосов является одним из важнейших объектов на заводе. В примечании 3 к таблице 4.2.12 «Расстояния между зданиями в нефтехимическом заводе для обеспечения пожарной безопасности» указано, что расстояние между главной пожарной станцией завода и устройствами класса А должно составлять не менее 50 м. В стандарте по нефтехимической промышленности GB 50160-2008 в правилах проектирования нефтехимических предприятий с точки зрения пожарной безопасности не содержатся положений, касающихся пожарных стен. Однако на практике, в случаях, когда уровень опасности возникновения пожара невелик, можно использовать положения, связанные с пожарными стенами, из стандарта по проектированию зданий (GB 50016-2014). На этом производственном участке существует высокий риск возникновения пожаров и других опасностей, связанных с материалами. Рекомендуется провести реконструкцию в соответствии с требованиями правил промышленности нефтехимической отрасли. Для вашего справки
Необходимо строго соблюдать правила — в них также указаны все требования к безопасным расстояниям. Поэтому, если не следовать этим правилам, шансы на одобрение крайне малы
Спасибо, вы так хорошо объяснили, я научился
Я думал, что с помощью фаервола можно сократить расстояние, необходимое для обеспечения безопасности, но, похоже, это не сработает. Спасибо всем экспертам
Подскажите, в каких случаях можно уменьшить безопасное расстояние путем добавления брандмауэров или сокращения площади отверстий?
Подойдет это или нет — нужно посмотреть, сказано ли об этом в правилах. Если нет, то даже если вы что-то придумаете, вы не сможете убедить экспертов