Прошу совета: на территории склада установлены радиолокационные датчики уровня от Siemens. На приборе наблюдается ток сигнала 4,88 мА; на экране DCS показатель уровня составляет 62%. При использовании генератора сигналов для передачи сигнала в диапазоне 4–20 мА показатель на DCS становится корректным. Однако при прямом подключении кабеля к самому датчику показатель на DCS снова составляет чуть более 60%. Прошу экспертов помочь определить причину этой проблемы
Какое значение показывает индикатор радиолокационного уровнемера?
В заголовке указано 0,56, значение измерения тока — 4,6 мА
Такая ситуация уже встречалась на месте, она похожа на вашу. Было исследовано множество причин, но проблема не была найдена. Позже при проверке линии в трубе для прокладки кабелей было обнаружено место соединения сигнальных проводов. Из-за этого соединения экранирующий провод коротко замыкался, из-за чего сигналы с места и на расстоянии не совпадали. После замены линии проблема была решена
Если подключить мультиметр последовательно в цепь, какой будет измеряемый ток? Судя по вашему описанию, если в цепи нет защитных устройств, вероятность возникновения помех довольно высока. Заземление экранирования кабеля обязательно должно быть правильно выполнено.
Проблема решена. Проблема с сигналом по всему основному кабелю возникла из-за замыкания одной из ветвей цепи на землю. Спасибо всем доброжелательным друзьям, спасибо