Всем привет! Давайте сначала расскажем о ситуации: 1. Устройство, возможно, потребует модификации; среди прочего, речь идет о газопроводе DN350 из углеродистой стали длиной около 4 км. Давление газа составляет примерно 0,5 МПа, а расход — около 30 000 Нм³/ч. Температура — нормальная. Состав газа включает примерно 60% водорода, а также легкие алканы, азот, углекислый газ, монооксид углерода, сероводород и другие вещества. Мои первые вопросы: какие критерии следует проверять (номера стандартов или ключевые слова)? Каково максимально допустимое падение напряжения? Рассчитанная скорость потока составляет около 90 м/с. Удовлетворяет ли это требованиям? 2. Водород чистотой 99,9%, давление 2,4 МПа, расход примерно 14000 Нм³/ч, комнатная температура, трубопровод DN200 из углеродистой стали; рассчитанная скорость потока составляет 102 м/с, тогда как согласно стандарту GB50177-2005 она не должна превышать 20 м/с, что явно не соответствует требованиям стандарта. Итак, второй вопрос: почему проектный институт всё равно решает проектировать таким образом? Спасибо всем за советы :hug:
Нет, для стальных труб для водорода под давлением 2,4 МПа скорость потока не должна превышать 15 м/с. Я ошибся. . .
Последнее изменение в этом посте было сделано ylb913 2 марта 2016 года в 10:42. Вы ошиблись: скорость потока должна рассчитываться исходя из объемного расхода в реальных условиях эксплуатации, а не по номинальным значениям. Для давления 0,5 МПа необходимо учитывать значение в 0,6 МПа в абсолютном измерении; предполагается, что температура составляет 37 градусов, а скорость потока — 16,4 м/с. Другой — 5,6 м/с.
Разве сам дизайнерский институт не проводил расчетов?
Как сказано на третьем этаже, необходимо рассчитывать исходя из фактических условий работы. Я всегда считал, что в проектных институтах, конечно, бывают ошибки, но это совершенно нечасто. Когда возникают проблемы, нужно сначала искать причины у себя.
Только вернувшись, я обнаружил, что испортил кучу данных: диаметр трубы DN250 был указан как DN350
Ладно, я думал, что в спецификациях также говорится о скорости потока при этом давлении, а раньше говорилось о скорости потока при нормальном давлении
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем HEJIYUER 3 марта 2016 года в 22:22. Трубки H2 и O2 отличаются друг от друга. В трубопроводе H2 давление положительное, и там нет O2. Ведь для горения нужны три элемента — как же его «завернуть»? Не нужно же ограничиваться 20 М/с, верно?
Посмотрите стандарты проектирования станций с водородом — кажется, это GB 50177. В нем указано, что при разных давлениях существуют разные максимальные скорости потока водорода. Здесь 20 м/с — это ошибка с моей стороны; при давлении от 0,1 до 3,0 МПа максимальная скорость потока составляет 15 м/с.