Трубопроводы категорий А и Б прокладываются в трубопроводных каналах. Каковы же требования к расстоянию между этими каналами и зданиями, дорогами? Потому что для труб категорий А и Б существуют требования к расстоянию от зданий и дорог.
Существуют особо строгие стандарты проектирования — как их там называют? Стандарты проектирования противопожарной защиты трубопроводов и что-то в этом роде. Извините, я уже давно их не изучал
Должно быть в GB50187, кажется, в приложении
Можно ознакомиться с учебником для проверяющих трубопроводов под давлением
Требований нет. Ни в одном стандарте нет.
Условия, касающиеся свободного пространства и расстояний внутри трубопроводных каналов, описаны в стандарте GB50316-2000 (версия 2008 года), в главе 8
В стандарте GB50984-2014 в пунктах 5.4.6 и 5.4.7 приведены четкие положения.
5.4.6 Данные в этой таблице представляют собой общие требования. 5.4.7 Минимальная высота свободного пространства, предусмотренная настоящим пунктом, определяется с учетом двух факторов: во-первых, требований к свободному пространству для проезда железнодорожных локомотивов, дорожных транспортных средств и людей ; Во-вторых, безопасность трубопроводов. Поскольку трубопроводы для сжиженных углеводородов, горючих жидкостей и горючих газов требуют высоких стандартов безопасности, установлен минимальный свободный пролет над поверхностью железнодорожных путей в размере 6,0 м. Это на 0,5 м больше, чем предусмотрено действующим стандартом «Нормы пожарной безопасности при проектировании нефтехимических предприятий» GB 50160.