Проблема незначительных колебаний в позиционере FISHER.

2016-03-02View Original

Thread Content

У нас на месте используется клапан против застоя, у которого датчик положения — FISHER DVC6030. Сам клапан является бабочковым. Во время настройки клапана при подаче сигнала на него наблюдались незначительные колебания угла открытия на уровне менее 10%. Была проверена герметичность пневматической системы клапана — все было в порядке. Ранее при настройке клапана таких проблем не было, но на этот раз они возникли. Клапан сработал 2–3 раза, причем каждый раз точка колебаний была разной. Прошу у опытных специалистов объяснить, почему это происходит? Как это решить?
Reply #22016-03-02
Мы не использовали позиционеры клапанов от Fisher; у нас используются позиционеры от Yaskawa. Если возникает режим сузицания, обычно происходит автоматическая настройка, и после этого проблема исчезает. Можете попробовать~~
Reply #32016-03-04
Возможно, у самого клапана-бабочки увеличилось сопротивление
Reply #42016-03-04
Заполнитель слишком тугой, или, как говорили выше, сопротивление клапана слишком велико
Reply #52016-03-06
Этот клапан постоянно используется, так что компрессия уплотнителя вряд ли возможна. Но всё равно спасибо, хе-хе! :)
Reply #62016-03-08
:В меню позиционера Fisher есть пункт, связанный с демпфированием, значение которого можно регулировать — это снижение чувствительности.
Reply #72016-03-08
1. Снизьте скорость открытия и закрытия клапана, сделайте её немного медленнее. 2. Если есть зона мертвой зоны, увеличьте её немного. У некоторых есть, а у некоторых зоны без действия невозможно настроить
Reply #82016-03-08
Исправьте онлайн, если будут проблемы — коэффициент демпфирования. Спрошу конкретно: клапаны и позиционеры — новые, или раньше использовались другие?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.