У нас на месте используется клапан против застоя, у которого датчик положения — FISHER DVC6030. Сам клапан является бабочковым. Во время настройки клапана при подаче сигнала на него наблюдались незначительные колебания угла открытия на уровне менее 10%. Была проверена герметичность пневматической системы клапана — все было в порядке. Ранее при настройке клапана таких проблем не было, но на этот раз они возникли. Клапан сработал 2–3 раза, причем каждый раз точка колебаний была разной. Прошу у опытных специалистов объяснить, почему это происходит? Как это решить?
Мы не использовали позиционеры клапанов от Fisher; у нас используются позиционеры от Yaskawa. Если возникает режим сузицания, обычно происходит автоматическая настройка, и после этого проблема исчезает. Можете попробовать~~
Возможно, у самого клапана-бабочки увеличилось сопротивление
Заполнитель слишком тугой, или, как говорили выше, сопротивление клапана слишком велико
Этот клапан постоянно используется, так что компрессия уплотнителя вряд ли возможна. Но всё равно спасибо, хе-хе! :)
:В меню позиционера Fisher есть пункт, связанный с демпфированием, значение которого можно регулировать — это снижение чувствительности.
1. Снизьте скорость открытия и закрытия клапана, сделайте её немного медленнее. 2. Если есть зона мертвой зоны, увеличьте её немного. У некоторых есть, а у некоторых зоны без действия невозможно настроить
Исправьте онлайн, если будут проблемы — коэффициент демпфирования. Спрошу конкретно: клапаны и позиционеры — новые, или раньше использовались другие?