У кого-нибудь был опыт проведения работ с огнем на резервуарах, в которых хранятся легкие нефтепродукты?

2016-06-25View Original

Thread Content

У кого-нибудь был опыт проведения работ с огнем на резервуарах, в которых хранятся легкие нефтепродукты? Как вы это сделали?
Reply #22016-06-25
Ты что, хочешь «ни работать, ни умирать»?
Reply #32016-06-25
Что это значит? Не понимаю. В пункте 5.1.4 стандарта GB30871-2014, касающемся особых видов работ с огнем, упоминается именно такой способ выполнения работ. Интересно, как вы поступаете в этом случае.
Reply #42016-06-25
Для такого высокого уровня разрешения на работу с огнем важно, что именно вы собираетесь делать. Если в какой-либо части верхней части возникает проблема с песчанкой или требуется проведение сварки в процессе эксплуатации, то область, где необходимо сваривать, должна быть минимальной. Для закрытия места утечки можно использовать желтую глину, древесную стружку или тесто. Затем вокруг места утечки необходимо прикрепить болты или крепежные элементы для сварки. После этого пространство внутри заполняется огнестойким материалом; для этого используется сварка стальными листами или крепежными элементами. Перед и после выполнения работ необходимо проводить проверку на наличие горючих газов. Однако такие работы лучше всего выполнять в оффлайн-режиме: сначала необходимо провести промывку с использованием воды из резервуара, а уже затем приступать к работам с огнём
Reply #52016-06-26
Последнее изменение в этом посте было сделано ylb913 26.06.2016 в 06:00: в верхней части работать нельзя, а в нижней части можно, если можно подавать воду. В нижней части нашей колонны для десульфуризации сжиженного газа находится щелочной раствор; мы уже устанавливали защитные кожухи вокруг нее.
Reply #62016-06-26
Если проблема в газовой фазе, то определённо не станут что-либо менять. У нас один из контактов заземления бака с бензином поврежден. Согласно стандартам, он должен находиться на высоте примерно 300 мм над землей. Если ради восстановления этого одного контакта придется снова заливать топливо, очищать бак, проводить процедуры кипячения, устанавливать специальные заглушки и т. д., это приведет к значительным потерям в человеческих ресурсах и финансах. Дело не в том, что жалко имущество, ради безопасности безопасность — прежде всего. Однако, согласно стандартам и теоретическим положениям, проведение работ с огнем на резервуарах, в которых находится топливо, является безопасным при соблюдении определенных условий и принятии соответствующих мер. Тогда нет необходимости снова наливать масло, чистить баки, парить их, устанавливать заглушки и так далее.
Reply #72016-06-26
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем slll611 26.06.2016 в 16:08. Говорят, что риск заключается в проведении работ с использованием сварки в нижней части резервуара; если на крыше резервуара имеются места с неплотным соединением металла, может возникнуть искра, которая может запустить горение нефти, находящейся внутри резервуара; Есть ещё те, кто боится, что прогорание стальных пластин может привести к пожару ; Есть ещё те, кто боится, что масло в баке перегреется и воспламенится
Reply #82016-06-27
Заземляющие провода для защиты от молний, наверное, представляют собой оцинкованную плоскую сталь. Если такой провод сломается, можно с помощью дреля сделать отверстия на обоих концах места разрыва. Во время сверления необходимо поливать место сверления водой, чтобы избежать возникновения искр. После того как отверстия сделаны, концы сломанного провода соединяются с помощью болтов и медных проводов. Таким образом риск возникновения пожара значительно снижается.
Reply #92016-06-27
Никуда не уходить!!!
Reply #102016-06-28
Другой участок на баке оборвался у стенки бака.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.