Thread Content
Здравствуйте! У клапана отключения есть 2 электромагнитных клапана и один датчик положения клапана. Если попросить производителя сделать общую коробку подключений, какими должны быть её характеристики? Каков размер электрического разъема?
Прежде всего стоит рассказать о способе управления этим клапаном. Честно говоря, я не понимаю, как соединяются ваши устройства, поэтому не могу дать более конкретных советов... Давайте предположим следующее: вариант первый — попросить производителя сделать кабельную коробку, и он все подключит сам. Вы — сторона А, и производитель обязан выполнить все требования, указанные в технической документации. Он сам всё продумает за вас, вам не о чем беспокоиться. Укажите спецификации. Вариант два: самостоятельно собрать взрывозащищенный короб для соединений; тип — тройник или четырехходовой — зависит от способа подключения. Электрический интерфейс зависит от спецификаций подключения оборудования на месте установки; наиболее часто используются разъемы 1/2NPT или M20*1.5. Как правило, для двух электромагнитных клапанов требуются два кабеля (2*1,5), а для сигнального выключателя — один кабель (4*1,5). Если же нужно соединить их все в одном коробе подключений, это становится довольно сложно……
Как это возможно — соединять в одном коробе для проводов? Заставить? К тому же, кабель питания электромагнитных клапанов у нас имеет сечение 2,5 мм², а кабель для передачи сигналов — 1,5 мм². Питание и сигналы не могут находиться в одном распайном коробе; кроме того, контакты DI и DO также обычно размещаются в разных коробках. Ещё: два электромагнитных клапана и один датчик положения клапана. Наверное, наличие двух электромагнитных клапанов обусловлено требованиями к резервированию системы. Если уже требуется использование двух клапанов для обеспечения безопасности, то зачем тогда использовать только один датчик положения клапана? Вы что, перепутали? Это совсем не соответствует принципам проектирования. Если вы действительно хотите разместить их в одном коробе, тогда я бы посоветовал использовать 3 разъёма типа 1/2“ NPT. В любом случае у вас будет всего 3 сигнала, и между ними не будет конфликтов. Если же вы напишете это наоборот, тогда можно использовать 2 разъёма типа 3/4“ NPT. Причины этого объяснять не нужно
В этой форме электромагнитный клапан непосредственно интегрируется в систему обратной связи по положению. Цена становится высокой. Но можно также встроить пилотный электромагнитный клапан с коэффициентом 2/3 или 2/5. Два электромагнитных клапана действительно трудно установить; те, кто нуждается в информации, могут связаться со мной
Коробка для прокладки трех кабелей — проблему можно решить с помощью нескольких гибких трубок.