Последнее изменение в этом посте было сделано yunrun 8 марта 2016 года в 01:22. Инженеры компании Changhui Instrumentation поделились в текстовом и изображений формате информацией о распространенных проблемах, связанных с электрическими шкафами типа PLC. Это ценный материал, содержащий полезные сведения о сборке и монтаже электрических устройств. Сравнив информацию из текста и изображений, вы сможете определить, имеются ли у ваших электрических устройств подобные проблемы, которые требуют устранения. Не забудьте поделиться этой информацией с другими друзьями! Чанхуэй Инструменты: http%3a//www%2eyunrun%2ecom%2cn http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619130273.png Проблемы, существующие при сборке электрических устройств: 1. Множество проводов подключается к выходным контактам автоматического выключателя. 2. Множество нагрузок подключается к входным контактам автоматического выключателя. 3. Диаметр проводов на входе и выходе одинаков. 4. Провода разного диаметра соединяются вместе без каких-либо правил. 5. Цвета проводов не соответствуют стандартам. Определение цветов обычных проводов: 1. Трехфазный переменный ток: желтый/зеленый/красный. 2. Однофазный переменный ток: красный. 3. 24 В постоянного тока: синий. 4. Проводы I/O: серый. 5. Аналоговые сигналы: белый. 6. Нейтральный провод: светло-синий. 7. Провод PE: желто-зеленый. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619133203.png Проблемы, существующие при сборке электрических устройств: 1. Неправильное подключение к земле; отсутствует эффект заземления. 2. Не произведено подключение к системе PE. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619141951.png Проблемы, существующие при сборке электрических устройств: 1. Для заземления не используется плетеная лента; заземляющий провод не может быть скручен в кольца. 2. Не произведено подключение к системе PE. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619145013.png Проблемы, существующие при сборке электрических устройств: 1. Площадь поперечного сечения заземляющего элемента меньше, чем у входных проводов. 2. Чрезмерное количество отверстий в заземляющем элементе снижает его площадь поперечного сечения. 3. Соединение заземляющих проводов увеличивает импеданс заземления. 4. Основание шкафа и его каркас не заземлены. 5. Не применяются меры по поэтапному заземлению. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619152976.png Проблемы, существующие при сборке электрических устройств: 1. Кабели связи прокладываются параллельно с кабелями с высоким напряжением. 2. Защитный слой кабелей связи принудительно заземляется в местах изоляции. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619161829.png Проблемы, существующие при сборке шкафов с частотными преобразователями: 1. Сигнальные провода привода остаются свободными, не закреплены и не заземлены. 2. Расположение и монтаж приводного устройства выполнены ненадлежащим образом; его следует размещать в отдельном шкафу вместе с фильтром и резистором для входного сигнала. Не рекомендуется использовать панельную конструкцию для монтажа — лучше применять каркасную конструкцию. 3. Кабели, идущие от крупных приводных устройств к двигателям, обычно не должны проходить через контакты-переходники; они должны идти напрямую. 4. Для электродвигателей следует использовать экранированные кабели, причем экран должен быть закреплен с помощью зажимов. 5. Размещение входных кабелей в системе выполнено нерационально, что препятствует прохождению воздуха для охлаждения приводного устройства. 6. Для основного входного кабеля не рекомендуется использовать контакты; следует применять способ соединения кабелей с помощью медных шин. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619165745.png Проблемы, существующие при сборке электрических установок: 1. Бус DP не закреплен и не защищен должным образом; отсутствуют крепления для модуля CU320, предназначенные для фиксации и защиты кабелей. 2. Кабели энкодера и кабели для связи устройства висят свободно, не закреплены, причем кабели энкодера также не защищены от внешних воздействий. 3. Контрольный блок CU320 и интерфейсные модули не имеют заземления. 4. На приводном устройстве отсутствуют экранирующие элементы; его место установки находится слишком низко, к тому же оно заблокировано кабельными каналами. В результате этого преграждается проход для охлаждающего воздуха, а расположение входных и выходных кабелей нерационально. 5. Размещение входных кабелей в корпусе выполнено нерационально. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619173938.png Проблемы, существующие при сборке электрических установок: 1. При использовании параллельного соединения выводов главного выключателя увеличивается контактное сопротивление, что приводит к перегреву. 2. Конструкция шинопровода нерациональна: порядок подключения входящих и исходящих проводов нарушен, а у проводов с большим сечением наблюдается явление петлевой прокладки. 3. Расстояние изоляции между шинами и основанием, между собой шинами, а также между проводами разных фаз недостаточно. 4. Площадь поперечного сечения шин меньше, чем площадь поперечного сечения входящих проводов, к тому же из-за большого количества отверстий эффективная площадь сечения снижается ещё больше, в результате чего уменьшается пропускная способность. 5. На выходах шин нет защиты от перегрузок, поэтому небольшой короткий замыкание в одной из линий может привести к короткому замыканию во всей сети, что в свою очередь может спровоцировать пожар и другие серьезные аварии. 6. Цвета кабелей не соответствуют стандартам. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619202072.png Проблемы, существующие при сборке электрических устройств: 1. Электропроводка высокого напряжения и кабели сигнализации прокладываются вместе. 2. Шина экранирования кабелей связи находится в воздухе; приборы не имеют надлежащего заземления. 3. Кабели прокладываются через дверцы шкафов нерационально, из-за чего они легко повреждаются. 4. При прокладке кабелей внутри дверц шкафов также следует использовать кабельные каналы и прокладывать кабели раздельно. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619212847.png Проблемы, существующие при сборке электрических устройств: 1. Для управления нагревом используются кабели без экранирования. 2. Используются алюминиевые направляющие, при этом отсутствуют контакты для заземления. 3. Способ заземления кабелей связи некорректен; эффективность заземления низкая. 4. Для передачи сигналов от терморезисторов используются кабели без экранирования; не применяется метод подключения с трех или четырех проводами, обеспечивающий высокую точность измерений. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619222845.png Проблемы, существующие при сборке электрических устройств: 1. Терминалы для электропроводки высокого напряжения находятся прямо под терминалами сигнализации; расстояние между ними очень мало. 2. Электропроводка высокого напряжения и кабели сигнализации прокладываются параллельно в одном кабельном канале. 3. Кабели, входящие в шкаф, не закреплены с помощью специальных креплений, к тому же они не имеют экранирования и заземления. 4. Не используется заземляющий шинный блок в шкафу. 5. Терминалы для электропроводки высокого и низкого напряжения не разделены должным образом. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619234599.png Проблемы, существующие при сборке электрических устройств: 1. Общая конструкция шкафа для управления температурой неоптимальна; происходит пустая трата пространства, кабели прокладываются в нерациональном порядке. 2. Смешанная прокладка сильных и слабых электрических сигналов: блоки управления слабыми сигналами вообще не должны размещаться в этой зоне. 3. У оборудования, предназначенного для длительной эксплуатации, не рекомендуется использовать бытовые розетки в качестве источника питания; кабели такого оборудования не должны находиться в состоянии свободного висения в течение длительного времени, к тому же у них должен быть заземляющий контакт, а также защита от короткого замыкания с помощью автоматического выключателя.4. В таких устройствах может применяться конструкция с однофазным большим током; при этом защита от перегрузок может быть неправильно спроектирована.
5. Необходимо проверить, соответствует ли мощность нагрузки диаметру проводов. 6. Необходимо проверить, соответствует ли автоматический выключатель нагрузке. 7. Линии сигналов управления в твердом состоянии и линии питания проходят параллельно друг другу в одном канале. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619325009.png Проблемы, существующие при сборке электрических устройств: 1. Линии подачи и вывода трансформатора имеют одинаковый цвет. 2. Один из выводов вторичной обмотки не заземлен. 3. Нагрузка не разделена на отдельные каналы, к тому же отсутствует защита. 4. Расположение компонентов нерационально, что приводит к большой занимаемой площади. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619293615.png Проблемы, существующие при сборке электрических устройств: 1. Линии переменного и постоянного тока имеют одинаковый цвет. 2. Вход для переменного тока не заземлен. 3. Отрицательный полюс выхода постоянного тока также не заземлен. 4. Диаметр проводов недостаточен. 5. Нагрузка не разделена на отдельные каналы, к тому же отсутствует защита. 6. Расположение компонентов нерационально, что приводит к большой занимаемой площади. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619301369.png Проблемы, существующие при сборке электрических устройств: 1. Фильтр может не использоваться. 2. Если фильтр все же необходим, его параметры должны соответствовать реальной мощности нагрузки; здесь значение 20 А явно завышено, поэтому фильтр не будет эффективен. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619435967.png Проблемы, существующие при сборке электрических устройств: 1. Терминалы заземления используются в качестве терминалов крепления. 2. Почему у двухполюсного выключателя есть только один вывод? http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020621245733.png Проблемы, существующие при сборке корпусов PLC: 1. Конструкция корпуса неэффективна: теряется пространство, провода расположены беспорядочно; сильные и слабые электрические сигналы смешиваются, а линии связи и линии питания висят внутри корпуса без какого-либо порядка. 2. Устройства связи, связанные с PLC, должны быть расположены вместе, чтобы обеспечить одинаковый потенциал и защиту от помех. 3. Линии связи образуют замкнутые циклы. 4. В проектировании системы есть проблемы: функции ввода/вывода, которые должен выполнять один блок S7-300, выполняются с помощью двух отдельных блоков 5. Использование защитных реле: принципы и принципы проектирования
http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020621214140.png
1. Рейлинги для монтажа не подключены к земле.
2. Входной контакт блока питания не подключен к земле, а отрицательный полюс выходного контакта также не подключен к земле.
3. Сигнальные провода расположены беспорядочно; используются провода ненадлежащего размера.
4. Кабели связи и аналоговые кабели не защищены от внешних воздействий.
5. Открытые концы проводов остаются без защиты.
http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020621224855.png
Проблемы при сборке корпуса PLC:
1. Пространство для размещения компонентов слишком велико.
2. Не следует использовать алюминиевые рейлинги; рейлинги для монтажа не подключены к земле.
3. Используются провода ненадлежащего размера.
4. Кабели связи и аналоговые кабели не защищены от внешних воздействий.
http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020621194299.png
Проблемы при сборке корпуса PLC:
1. Не следует использовать алюминиевые рейлинги; рейлинги для монтажа не подключены к земле.
2. CPU и другие модули также не подключены к земле.
3. Используются провода ненадлежащего размера.
4. Для питания модуля EM277 не следует использовать выходное питание CPU – его емкость и уровень напряжения не соответствуют требованиям; к тому же потенциалы различных элементов не совпадают.
5. Кабели связи и аналоговые кабели не защищены от внешних воздействий.
http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020621271501.png
Проблемы при сборке электрического оборудования:
1. Для подключения источника бесперебойного питания не следует использовать розетки; следует использовать специальные контакты для подключения. 2. Источник питания не имеет защиты от заземления. 3. В цепи отсутствует защита от перегрузки и короткого замыкания. 4. Используемый кабель не соответствует требованиям. 5. Случайное соединение неизвестных цепей. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020621373657.png Проблемы при сборке шкафа PLC: 1. Питание промышленного компьютера и его корпус не защищены от заземления. 2. Кабели связи DP также не имеют дополнительной экранировки. 3. Промышленный компьютер не подходит в качестве верхнего устройства в сети DP; в шкафу управления установлен модуль Ethernet-связи — почему же не использовать Ethernet? http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020621392684.png Проблемы, возникающие при монтаже электрического оборудования: 1. Не следует использовать способ прокладки кабелей через стены; кабели должны прокладываться через основание устройства. 2. Не допускается смешивание коммуникационных кабелей, сигнальных кабелей, кабелей питания и двигателей. 3. При создании отверстий в стенах не используются резиновые уплотнители, в результате чего кабели соприкасаются непосредственно с острыми краями отверстий. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020621414381.png Проблемы, связанные с прокладкой кабелей в процессе электромонтажных работ: 1. Не используются кабельные каналы с разделением на зоны; также не применяется метод разделения кабелей питания и управления на отдельные группы. 2. Прокладка кабелей в кабель-каналах хаотична, кабели пересекаются. 3. Не соблюдена последовательность: сначала прокладывают кабели большого диаметра, затем — кабели меньшего диаметра. 4. Кабели в кабель-каналах не закреплены, особенно в вертикальных кабель-каналах. 5. Вся конструкция мостовой рамы не имеет мер по заземлению. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020621515037.png Проблемы, связанные с электрическими шкафами: 1. Конструкция и планировка отдельных модулей шкафа слишком перегружены. 2. Расположение компонентов нерационально, что затрудняет прокладку кабелей. 3. Кабели для сильного и слабого тока прокладываются вместе, без четкого разделения. 4. Отсутствуют надлежащие меры по заземлению. 5. У приводных и мощных устройств недостаточно пространства для охлаждения. 6. Конструкция входов и выходов кабелей в шкафу нерациональна. 7. Уровень защиты шкафа не соответствует требованиям, предъявляемым на рабочем месте. Выводы: 1. Отсутствует системный дизайн и общий план проектирования. ① Что касается структуры системы управления: не было проведено всестороннего анализа таких аспектов, как централизованное и децентрализованное управление, передача сигналов и управление, основные и вспомогательные функции, структура сети, планировка элементов шкафа и т. д. ②Структура сети: на основе определенной структуры системы управления планируются контрольные шины и коммуникационные сети, определяются структура сети, средства передачи данных, способ прокладки кабелей и расстояния между ними. ③Структура источников питания: планирование распределения источников питания не осуществляется на основе структуры определенной системы управления; отсутствует классификация источников питания и соответствующая защита, а также защита от скачков напряжения и перегрузок тока. ④Система заземления: отсутствует определение структуры системы заземления на основе структуры контрольной системы, сетевой структуры и структуры источника питания; отсутствует проектирование с разделением на категории, сегменты и уровни заземления. 2. Отсутствие норм и стандартов, а также единого управления. ① Нет единых стандартов проектирования. ②Отсутствуют стандарты для составления карт. ③Не установлены комплектные технические спецификации. ④На уровне системы и отдельных компонентов отсутствуют правильные и точные расчеты при выборе вариантов, что приводит к большой произвольности и непредсказуемости. ⑤Речь о постоянном совершенствовании вообще не идет.