Thread Content
Процесс обработки включает две температуры реакции: 130 градусов и 200 градусов. При нажатии кнопки начинается загрузка материала. Когда контейнер заполняется, регулирующий клапан настраивается на заданную температуру в 130 градусов. Через 30 минут значение, на котором настроен клапан, автоматически меняется на 200 градусов; процесс завершается через 10 минут. Затем материал сливается, и процесс автоматически переходит в следующий цикл с повторной загрузкой материала. Какими функциональными блоками реализован DCS?
:В системе логики Lol нужно добавить функцию задержки. Является ли кнопка запуска импульсной? Кнопка запуска должна открывать клапан для подачи материала, затем необходимо дождаться, пока он полностью не наполнится (здесь должен быть сигнал). После этого клапан закрывается. Затем устанавливается температура 130 градусов с задержкой в 30 минут; после этого — температура 200 градусов с задержкой в 10 минут. После этого открывается клапан для слива содержимого. Необходимо проверить, полностью ли содержимое слилось, а затем снова вернуться к кнопке запуска. Всё происходит по такой схеме.
Существует множество способов реализовать такую функцию: SFC, язык ST. Какую именно функцию вы имеете в виду?
Регулирующий клапан используется для регулировки количества поступающего пара; юбка реактора служит для контроля температуры. Есть ли колебания при смене заданных значений температуры – 130 градусов и 200 градусов?
Существует много способов реализации, но самым часто я использую блок функций SEL. Кроме того, при смене заданного значения в диапазоне от 130 до 200 возникает определенное возмущение. Ключевой момент: какова фактическая температура при угле 200° (или 130°)? Если отклонение велико, регулирующий клапан обязательно будет полностью открыт или полностью закрыт.