HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

【Химическая промышленность: эксплуатация оборудования】Согласно «Правилам проверки оборудования на нефтехимических предприятиях», разница температур воды в системе циркуляционного охлаждения не должна быть меньше 6°C; в нашем заводе...

2016-03-12View Original

Thread Content

Последнее редактирование сделал пользователь Сяогун1985 16 марта 2016 года в 09:31. Согласно «Подробным правилам проверки оборудования на нефтехимических предприятиях» компании Sinopec, изданию 2007 года, в разделе «Управление промышленной водой» указано: разница температур в системе циркуляционного охлаждающей воды должна составлять 8–10°C; она не должна быть меньше 6°C. В противном случае вычитается 1 балл; В нашем заводе разница температур циркулирующей воды часто составляет всего 4°C; при незначительном увеличении этой разницы производственный процесс становится нестабильным, и приходится включать вентиляторы для циркуляции воды ; У нас показатели ещё ниже стандарта. Есть ли способы повысить разницу температур в системе циркулирующей воды без ущерба для производства?
Reply #22016-03-12
У вас проблемы с оборудованием для теплообмена?
Reply #32016-03-12
Спросите в отделе коммунальных служб вашего завода.
Reply #42016-03-12
Посмотрите, каковы температуры воды на входе и выходе из циркуляционной системы? Особенно температура импорта
Reply #52016-03-12
У нас на заводе нет отдела коммунальных служб, эхо:о
Reply #62016-03-12
Согласно моим наблюдениям за эти дни, раньше температура входящей воды составляла 20°C, а температура выходящей — 24°C℃; Сегодня температура входящей воды — 25°C, температура выходящей воды — 29°C. У некоторых водяных охладителей устройства разница температур между входом и выходом слишком мала; планируется уменьшить объем воды, возвращающейся в эти охладители, чтобы повысить разницу температур ; Другие причины, такие как налет на водяном охладителе и необходимость настройки системы циркуляции холодной воды (у нас используется система открытой циркуляции холодной воды с промежуточным охлаждением), вероятно, не позволят решить проблему в ближайшее время
Reply #72016-03-12
Это и есть налет. Его можно проверить только при остановке оборудования для технического обслуживания. В настоящее время утечки в водяном охладителе, вероятно, нет
Reply #82016-03-12
Трудно сказать, существуют ли проблемы: сначала необходимо убедиться, что все теплообменники в системе охлаждающей воды обеспечивают необходимый уровень охлаждения в соответствии с требованиями проекта; Если соблюдены требования проектирования: проблем, скорее всего, не будет ; Рекомендуется регулировать расход охлаждающей воды (чтобы добиться экономии энергии) ; Конечно, также можно рассмотреть возможность остановки одного из вентиляторов охлаждения ;
Reply #92016-03-14
Пожалуйста, уточните, существует ли у вашего завода надлежащая система обработки циркулирующей воды, а также проводится ли регулярная чистка системы и её предварительная обработка. Рекомендуется сначала проверить прошлые показатели: разница температуры охлаждающей воды связана с нагрузкой на систему, объемом циркуляции воды от насосов и т. д; Разница температур также зависит от чистоты поверхности, обменивающей тепло (накопление налета или осадков бактерий и водорослей и т. д.). Оценивать температуру в одиночку на самом деле не слишком научно. Рекомендуется сравнить с предыдущими данными, желательно с данными с момента первого запуска системы. Было бы полезно, если бы можно было предоставить больше данных.
Reply #102016-03-14
В нефтехимической промышленности разница температур также составляет всего 2°C: зимой температура низкая, а нагрузка на систему отопления мала, поэтому для её функционирования достаточно использовать наименьшие по мощности циркуляционные насосы. Необходимо всесторонне рассмотреть ситуацию, прежде чем что-то определять
Reply #112016-05-24
Здравствуйте, есть ещё проблемы с охлаждающей водой? Я занимаюсь обработкой охлаждающей воды с использованием физических методов

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.