Последнее редактирование сделал пользователь Сяогун1985 16 марта 2016 года в 09:31. Согласно «Подробным правилам проверки оборудования на нефтехимических предприятиях» компании Sinopec, изданию 2007 года, в разделе «Управление промышленной водой» указано: разница температур в системе циркуляционного охлаждающей воды должна составлять 8–10°C; она не должна быть меньше 6°C. В противном случае вычитается 1 балл; В нашем заводе разница температур циркулирующей воды часто составляет всего 4°C; при незначительном увеличении этой разницы производственный процесс становится нестабильным, и приходится включать вентиляторы для циркуляции воды ; У нас показатели ещё ниже стандарта. Есть ли способы повысить разницу температур в системе циркулирующей воды без ущерба для производства?
У вас проблемы с оборудованием для теплообмена?
Спросите в отделе коммунальных служб вашего завода.
Посмотрите, каковы температуры воды на входе и выходе из циркуляционной системы? Особенно температура импорта
У нас на заводе нет отдела коммунальных служб, эхо:о
Согласно моим наблюдениям за эти дни, раньше температура входящей воды составляла 20°C, а температура выходящей — 24°C℃; Сегодня температура входящей воды — 25°C, температура выходящей воды — 29°C. У некоторых водяных охладителей устройства разница температур между входом и выходом слишком мала; планируется уменьшить объем воды, возвращающейся в эти охладители, чтобы повысить разницу температур ; Другие причины, такие как налет на водяном охладителе и необходимость настройки системы циркуляции холодной воды (у нас используется система открытой циркуляции холодной воды с промежуточным охлаждением), вероятно, не позволят решить проблему в ближайшее время
Это и есть налет. Его можно проверить только при остановке оборудования для технического обслуживания. В настоящее время утечки в водяном охладителе, вероятно, нет
Трудно сказать, существуют ли проблемы: сначала необходимо убедиться, что все теплообменники в системе охлаждающей воды обеспечивают необходимый уровень охлаждения в соответствии с требованиями проекта; Если соблюдены требования проектирования: проблем, скорее всего, не будет ; Рекомендуется регулировать расход охлаждающей воды (чтобы добиться экономии энергии) ; Конечно, также можно рассмотреть возможность остановки одного из вентиляторов охлаждения ;
Пожалуйста, уточните, существует ли у вашего завода надлежащая система обработки циркулирующей воды, а также проводится ли регулярная чистка системы и её предварительная обработка. Рекомендуется сначала проверить прошлые показатели: разница температуры охлаждающей воды связана с нагрузкой на систему, объемом циркуляции воды от насосов и т. д; Разница температур также зависит от чистоты поверхности, обменивающей тепло (накопление налета или осадков бактерий и водорослей и т. д.). Оценивать температуру в одиночку на самом деле не слишком научно. Рекомендуется сравнить с предыдущими данными, желательно с данными с момента первого запуска системы. Было бы полезно, если бы можно было предоставить больше данных.
В нефтехимической промышленности разница температур также составляет всего 2°C: зимой температура низкая, а нагрузка на систему отопления мала, поэтому для её функционирования достаточно использовать наименьшие по мощности циркуляционные насосы. Необходимо всесторонне рассмотреть ситуацию, прежде чем что-то определять
Здравствуйте, есть ещё проблемы с охлаждающей водой? Я занимаюсь обработкой охлаждающей воды с использованием физических методов