Почему коэффициент концентрации циркулирующей воды проектируется в размере 4–5 раз?

2016-03-14View Original

Thread Content

Почему коэффициент концентрации циркулирующей воды проектируется в размере 4–5 раз? Каковы вреды высоких и низких уровней?
Reply #22016-03-15
Преимущества повышения степени концентрации охлаждающей воды: · Повышение степени концентрации охлаждающей воды позволяет снизить объем необходимой дополнительной воды, тем самым экономя водные ресурсы; · Повышение степени концентрации охлаждающей воды позволяет снизить объем отходящих стоков, тем самым уменьшая загрязнение окружающей среды и объем воды, подлежащей обработке ; · Повышение степени концентрации охлаждающей воды позволяет сократить потребление средств для её обработки, тем самым снижая затраты на обработку охлаждающей воды ; Недостатки чрезмерного повышения степени концентрации охлаждающей воды: · Чрезмерное повышение степени концентрации охлаждающей воды приводит к слишком высокому уровню твердости и щелочности воды, что увеличивает склонность к образованию накипи ; Поэтому, чтобы обеспечить эффективную обработку охлаждающей воды, необходимо контролировать степень её концентрации. Как правило, для охлаждающей воды в центральных кондиционерах оптимальной является степень концентрации в пределах 4–5.
Reply #32016-03-15
То, что сказано выше, уже очень хорошо! Дизайн предусматривает идеальные условия работы; коэффициент концентрации в каждой системе различается в зависимости от качества воды, используемой для пополнения запасов воды. Цель системы циркуляции воды — максимально повысить коэффициент концентрации при одновременном предотвращении образования налета в системе. Для дальнейшего обсуждения работы циркуляционной воды просим добавить в WeChat: Azsyx1314
Reply #42016-03-15
Чрезмерно высокий коэффициент концентрации может привести к коррозии оборудования или образованию налета, а слишком низкий коэффициент ведет к расточительству воды. . . . . .
Reply #52016-03-15
Ещё один вопрос: каким способом определяется или получается этот коэффициент концентрации?
Reply #62016-03-16
В процессе работы циркулирующей воды происходит осаждение ионов кальция и магния, в результате чего образуется карбонат кальция или карбонат магния. Поэтому определение содержания ионов кальция и магния является неточным; можно лишь сделать оценку. Точнее, ионы калия
Reply #72016-03-16
Спасибо за советы, мастер. Есть ли ещё какие-нибудь способы, кроме этого?
Reply #82016-03-17
Методы определения коэффициента концентрации циркулирующей воды. В процессе ежедневной эксплуатации системы циркулирующей воды коэффициент концентрации обычно рассчитывается на основе отношения концентрации того или иного компонента в циркулирующей воде или его определенных свойств к концентрации соответствующего компонента в добавляемой воде или ее свойствам. То есть: ?K = C_цикл/ C_дополнение (1), где C_цикл – концентрация того или иного компонента в циркулирующей воде; C_дополнение – концентрация того же компонента в дополнительной воде. Однако для компонента, используемого для определения коэффициента концентрирования, необходимо, чтобы он не подвергался влиянию других факторов, связанных с процессом работы оборудования, таких как нагрев, добавление химических веществ для очистки воды, осадок, налет и т. д. Поэтому в качестве параметров, обычно используемых для анализа, выступают Cl-, Ca2+, SiO2, K+ и электропроводность. 1.1 Метод с использованием Cl- и Ca2+. Хотя определение содержания Cl- является довольно простым, при работе циркулирующей воды этот элемент ни не испаряется, ни не оседает. Однако в нашем заводе для контроля за микроорганизмами и илом в воде часто используются такие вещества, как Cl2 или NaClO, Дезинфектант и т. д. Это приводит к увеличению количества Cl- в воде, в результате чего значение коэффициента концентрации, получаемое с помощью этого метода, оказывается завышенным ; В процессе работы системы циркуляции воды более-менее образуется налет, что особенно заметно при высоком коэффициенте концентрации; поэтому значение коэффициента концентрации, получаемое с использованием метода измерения содержания Ca2+, будет ниже. 1.2 Метод электропроводимости. Определение электропроводимости является довольно простым, быстрым и точным процессом. Теоретически, в системах с циркулирующей водой часто необходимо добавлять средства для обработки воды и вводить Cl2, что приводит к повышению её электропроводности. Кроме того, при утечках в оборудовании системы электропроводность также значительно возрастает, поэтому показатели электропроводности, полученные с помощью этого метода, могут содержать большие ошибки. Фактически, в марте–июле 1996 года наш завод провел тесты с использованием метода измерения электропроводности. Результаты показали, что электропроводность воды, используемой в качестве эталона – воды реки Янцзы, имела нестабильные значения; диапазон этих значений составлял от 154 до 291 мкС/см ; Удельная электропроводность циркулирующей воды также имеет нестабильные колебания: диапазон колебаний для первого и третьего циклов составляет соответственно 330–613 μS/cm и 308–618 μS/cm. Следовательно, когда проводимость циркулирующей воды высока, а проводимость воды, используемой для пополнения запасов, также высока, получаемое значение K остается низким ; Когда электропроводность циркулирующей воды невысока, а электропроводность добавляемой воды — низкая, значение K также будет высоким. 1.3 Метод SiO2: поскольку в системе циркулирующей воды нашего завода не используются средства для обработки воды на основе силикатов, мы продолжаем применять этот метод. При использовании этого метода обнаружились аномальные колебания и серьезные искажения в данных о коэффициенте концентрации циркулирующей воды: при сравнении с использованием стандарта — свежей воды из помещений — коэффициент концентрации в среднем оказался завышенным; в одном из циклов он достиг даже 8,5 ; Позже, при использовании устройства для пополнения воды в качестве эталона для сравнения, коэффициент концентрации вновь становился низким; иногда он даже опускался ниже 1. 1.4 Метод K+. Теоретически в системах с циркулирующей водой источников K+ немного, и обычно на определенном этапе его содержание остается относительно стабильным. Однако в разные периоды оно может изменяться под влиянием таких внешних факторов, как почва, поверхностные воды и т. д. Растворимость K+ велика, поэтому в процессе эксплуатации он не выпадает из воды. В связи с этим при использовании метода K+ для определения коэффициента концентрации циркулирующей воды возникает относительно мало помех.
Reply #92016-06-29
Стыдно, мы можем контролировать только в 2–3 раза

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.